新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 11月10日,记录今天心情。 (2008-11-10) 仰望星空 · 〖毛家每日私房菜〗 No.70 → 三做豆腐脑/花 (2006-10-15) powermao
· 好吃就是饺子(多种馅料,看图说话) (2008-10-25) 糖糖 · 我和老婆的自拍 - 复古风格 (2012-1-5) zhuoya
Advertisement
Advertisement
12
返回列表 发新帖
楼主:xzha5151

[水电煤相关] 中央空调可以改成多控的吗 [复制链接]

发表于 2017-8-21 13:43 |显示全部楼层
此文章由 xzha5151 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xzha5151 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wszhangxuan 发表于 2017-8-21 13:33
模块要自己另装, 大几百块。 你的温度感应很有可能在楼上走廊里

就是中控重新安装一个新的对吧?
要是sensor在走廊就哭了。。真能分的话我还打算每个房间一个zone然后走廊几个风口一个zone呢
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-8-21 13:57 |显示全部楼层
此文章由 cnmlgbd 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cnmlgbd 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cc的猫 发表于 2017-8-20 23:02
除了分体空调还有一种中央空调是不是也能实现不同房间不同温度?

完全和国内不是一回事。分Zone 也不是一个概念。国内是多点控制,多点感温,分享一个压缩机(变频)。澳洲目前的技术还是单点控制,单点感温(回风口)。分zone关闭的主要目的不是省电,而是为了让不想用空调的人不会吹冷风。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
xzha5151 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2017-8-21 14:15 |显示全部楼层
此文章由 xzha5151 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xzha5151 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cnmlgbd 发表于 2017-8-21 13:57
完全和国内不是一回事。分Zone 也不是一个概念。国内是多点控制,多点感温,分享一个压缩机(变频)。澳 ...

所以这边的中央空调不是变频的么。。不管开几个zone都是full load?
就算永远是full load但是只开一个zone的话小面积达到指定温度会比较快吧?之后主机就会休息?这样看是不是也比不分zone整个家都开要稍微省电一些呢。。
但是好像空调是根据感温器的温度决定要不要继续工作是么。。sensor好像又不是每个房间都有。。我就头很晕了。。
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2017-8-21 14:21 |显示全部楼层
此文章由 楼下对齐 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 楼下对齐 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xzha5151 发表于 2017-8-21 14:15
所以这边的中央空调不是变频的么。。不管开几个zone都是full load?
就算永远是full load但是只开一个zon ...

zone你可以理解成,一个风道

所以你开一个ZONE,就风都往你那里吹,多几个ZONE就风到处跑,对主机来讲,一样的工作

发表于 2017-8-21 14:34 |显示全部楼层
此文章由 xzha5151 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xzha5151 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼下对齐 发表于 2017-8-21 14:21
zone你可以理解成,一个风道

所以你开一个ZONE,就风都往你那里吹,多几个ZONE就风到处跑,对主机来讲, ...

嗯嗯这个我明白呀
我的意思是小空间达到指定温度的制冷时间比较短,所以主机工作时间就会短一点。
比如本来开楼上整个zone是180平方的空间从40度打到26度,现在如果可以只开master room的话就变成只需要制冷30平方的空间。
因为空调是压缩机来着,一开始都是full load制冷,但是应该到了指定温度就会停机的(定频),然后温度上去了再开机接着制冷。(我的理解)
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2017-8-21 14:35 |显示全部楼层
此文章由 楼下对齐 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 楼下对齐 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xzha5151 发表于 2017-8-21 14:34
嗯嗯这个我明白呀
我的意思是小空间达到指定温度的制冷时间比较短,所以主机工作时间就会短一点。
比如本 ...

差不多的意思
变频的话就是降到稳定温度后减少功率输出,不停机
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-8-21 14:38 |显示全部楼层
唉,我本是不想长篇大论的答复的。我工作很忙呀!关于这个问题我研究了有段时间,马上安装也要开工了。

我装中央空调就是为了好看。不喜欢壁挂机,难看。如果觉得壁挂机不难看或者省电更重要可以省略下面的逼逼逼直接装分体。(P.S.分体有多头款,一般是双头,可以省点儿钱。譬如你是4个房间,买两个双头分体就OK了)。

OK,切入正题。

第一,是的,变频会省钱,但是机器要知道房间温度OK啦,才会降低功率。在共用回风口的情况下没啥意义。因为共用回风口的mutual zone必须要降到目标温度。这个地方一般都在很大空间的地方(为了避免回风管冻结)。比起你的个别房间,这个空间大太多了。
第二,国内的机器,是每个房间都有感应器和风控等整套设备,公用一个压缩机,压缩机的芯片根据各个房间的情况智能调整制冷量,各个房间的拱风管路(包括回风)是完全分开的。才能实现完全分开的温度控制且节能(实际是一种多头设计在中央空调上的实现)
第三,澳洲目前只有Actro有一个类似的技术,但是还不是完全的分控。温差上下只能调整4°记得,就是一个房间开了20度,其他房间上下是24-16度,不能调25打个比方。应该叫ESP Plus。但是这个系统仍然是为了舒适度而不是经济性设计的,因为它比普通的产品贵很多!靠省电是省不回来的。
第四,我曾经尝试过把国内的机器海运过来安装,放弃保修。但是人家国内的公司根本就不卖给我们。他们为了防止跨区窜货(不是搞采购的自己谷歌一下),机器都设置了区域芯片……

所以在澳洲,只能继续享受我们的差十年科技。反正我们都习惯了,我们的支付方式,我们的宽带服务,我们的热水器,我们的空调……

评分

参与人数 2积分 +6 收起 理由
ios + 4 感谢分享
xzha5151 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2017-8-21 14:40 |显示全部楼层
此文章由 cnmlgbd 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cnmlgbd 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Actro那个esp plus好像是只能上下2度,哈哈哈

发表于 2017-8-21 14:46 |显示全部楼层
此文章由 sharkowen 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sharkowen 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
理论上可以加装分区系统。但要看管道走向。最好让人上门看看。

发表于 2017-8-21 14:50 |显示全部楼层
此文章由 xzha5151 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xzha5151 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cnmlgbd 发表于 2017-8-21 14:38
唉,我本是不想长篇大论的答复的。我工作很忙呀!关于这个问题我研究了有段时间,马上安装也要开工了。

...

感谢大神,影响你工作啦不好意思呀,明天给你补分分~
所以说这边中央空调(特别是我这种已经装好的想另外分区的),最多只能实现风口的打开和关闭,让不想吹风的和想吹风的在大热天不至于吵起来是吧

发表于 2017-8-21 14:53 |显示全部楼层
此文章由 cnmlgbd 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cnmlgbd 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xzha5151 发表于 2017-8-21 14:50
感谢大神,影响你工作啦不好意思呀,明天给你补分分~
所以说这边中央空调(特别是我这种已经装好的想另外 ...

是的。可以改造成更多的zone,控制器也需要一起升级。

或者你可选择装那个ESP Plus。就是空调整个换掉。电费会省一些(分层温控),但是开销很大感觉不太值。
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-8-21 14:58 |显示全部楼层
此文章由 xzha5151 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xzha5151 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cnmlgbd 发表于 2017-8-21 14:53
是的。可以改造成更多的zone,控制器也需要一起升级。

或者你可选择装那个ESP Plus。就是空调整个换掉。 ...

整个换掉可能还是算了,我应该会选择分区然后升级控制面板。
就是不知道如果sensor不在房间(大概率不在了)我对房间进行分区的话是否能正常制冷。。

发表于 2017-8-21 14:59 |显示全部楼层
此文章由 xzha5151 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xzha5151 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sharkowen 发表于 2017-8-21 14:46
理论上可以加装分区系统。但要看管道走向。最好让人上门看看。

感谢建议
有个足友联系我了,但是我回复过去对面没声音了hhh
晚点找找其他的看看

发表于 2017-8-21 15:10 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 extralarge 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 extralarge 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cnmlgbd 发表于 2017-8-21 14:38
唉,我本是不想长篇大论的答复的。我工作很忙呀!关于这个问题我研究了有段时间,马上安装也要开工了。

...

厉害

发表于 2017-8-21 16:06 |显示全部楼层
此文章由 Saidlu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Saidlu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xzha5151 发表于 2017-8-20 21:23
到夏天这12.5kw的空调一整天的开起来就心疼了啊

五个房间才12.5?你确定? 为啥我家五个房标的是27.5k

发表于 2017-8-21 16:09 |显示全部楼层
发表于 2017-8-21 16:20 |显示全部楼层
此文章由 xzha5151 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xzha5151 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Saidlu 发表于 2017-8-21 16:06
五个房间才12.5?你确定? 为啥我家五个房标的是27.5k

真的呀,至少院子里那个机器写的就是12.5kw
可能builder装的时候suppose我楼上楼下不会同时开吧。。

发表于 2017-8-21 21:40 |显示全部楼层
此文章由 cnmlgbd 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cnmlgbd 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xzha5151 发表于 2017-8-21 16:20
真的呀,至少院子里那个机器写的就是12.5kw
可能builder装的时候suppose我楼上楼下不会同时开吧。。 ...

简单换算,在insulated 房子离,每千瓦大概可以cover 10平米。12.5kw在最热的天气下大概可以有效制冷125平方。

发表于 2017-8-21 21:46 |显示全部楼层
此文章由 xzha5151 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xzha5151 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cnmlgbd 发表于 2017-8-21 21:40
简单换算,在insulated 房子离,每千瓦大概可以cover 10平米。12.5kw在最热的天气下大概可以有效制冷125 ...

那估计就是没准备让两个zone同时开了- -
总面积大概280,除去两个车库和前后院的面积,应该算着差不多是每个zone管着125以内吧
但是确实也没什么两个zone同时开的需要

发表于 2018-11-4 15:29 |显示全部楼层
此文章由 oliverrd 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 oliverrd 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cnmlgbd 发表于 2017-8-21 15:38
唉,我本是不想长篇大论的答复的。我工作很忙呀!关于这个问题我研究了有段时间,马上安装也要开工了。

...

我的老house里面已经有中央空调了,不过control panel很土很老了,而且它的分区设置也是后面改造的。我现在越看越不顺眼,想把它改造了。不知道层主有没有类似的经验?

发表于 2018-11-4 15:51 |显示全部楼层
此文章由 明月星光 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 明月星光 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xzha5151 发表于 2017-8-20 21:35
写错了hhhh
cooling是12.5kw
heating是14kw

这个是输出功率吧?实际耗电大概三分之一?装个太阳能板均衡一下?
川普胜,美国乱;拜登胜,世界战。
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-11-4 17:46 |显示全部楼层
此文章由 jalen198712 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jalen198712 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
xzha5151 发表于 2017-8-20 22:35
写错了hhhh
cooling是12.5kw
heating是14kw

这个12.5kw不是耗电,貌似之前有帖子说这个东西,12.5 一个小时 6,7度电的样子

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部