[水电煤相关] 求助,家里频繁跳闸,怀疑太阳能的问题 [复制链接]

发表于 2023-9-22 12:50 |显示全部楼层
此文章由 teresa_yang388 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 teresa_yang388 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
从上周开始家里的插座那路频繁的跳闸,跳完推上去后,启动电器就又跳,试了不同的电器都这样,照明电都是正常的。
家里也没有添加什么新的电器,后来意识到第一次跳闸是在中午太阳最大的时候跳的,虽然有时晚上也会跳,然后把太阳能系统关了,到现在彻底就恢复正常了,该叫太阳能公司来检修吗?还在保修期内,但逆变器又没有显示错误。如果不是太阳能的问题就要charge $300 刀上门费。
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-9-22 12:52 |显示全部楼层
此文章由 b10862035 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 b10862035 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
還是得修阿

发表于 2023-9-22 13:04 |显示全部楼层
此文章由 cannysh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cannysh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
插座不应该和太阳能一路啊

发表于 2023-9-22 13:11 |显示全部楼层
此文章由 fabrica 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fabrica 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
澳洲多一样设施就多一样天价维护费。

发表于 2023-9-22 13:19 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 wlh19781030 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wlh19781030 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
直接打电话给安装太阳能的公司,咬定是安装太阳能的问题就行了。
他们有义务在安装太阳能之前做基本检查的。

发表于 2023-9-22 14:09 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 spin123 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 spin123 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
根据楼主描述很可能就是
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-9-22 23:42 |显示全部楼层
此文章由 kimikudo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kimikudo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你的是三相电吗,我有装太阳能,好像装完的却有试过但不多忽然停电但又马上回复,不用推跳闸的那种

发表于 2023-9-23 20:44 |显示全部楼层
此文章由 mingli8376 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mingli8376 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家的太阳能系统也是类似的问题.安装好太阳能系统以后,过一段就出现怪问题.平时没有问题,可是太阳刚刚出来,就跳闸.经常如此.我就拉太阳能安装公司,要求他们来检查.可惜他们认定没有问题.于是我只好查有关的资料.结果却很容易解决.就是保险闸门的问题,老化了.换个新的就再也没有出现问题了.
那个玩意换一个也不贵,即使买错了,还可以退掉的.就将那里的保险闸门挨个换了.就可以了.
我换了以后,四年了,再没有出现这个问题.

发表于 2023-9-23 22:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 teresa_yang388 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 teresa_yang388 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mingli8376 发表于 2023-9-23 19:44
我家的太阳能系统也是类似的问题.安装好太阳能系统以后,过一段就出现怪问题.平时没有问题,可是太阳刚刚出来 ...

谢谢建议,保险闸门英文是什么 我去买来看看
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-24 10:59 |显示全部楼层
此文章由 购房求助 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 购房求助 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果没过载,一般都是漏电或者接地的问题。太阳能发电是直接送到电表的,和你家里插座不是一路的。

发表于 2023-9-24 11:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ken1huang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ken1huang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mingli8376 发表于 2023-9-23 19:44
我家的太阳能系统也是类似的问题.安装好太阳能系统以后,过一段就出现怪问题.平时没有问题,可是太阳刚刚出来 ...

保险闸门就是一个个小开关可以推上或者推下的东西吗?
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-9-25 19:30 |显示全部楼层
此文章由 mingli8376 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mingli8376 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ken1huang 发表于 2023-9-24 10:03
保险闸门就是一个个小开关可以推上或者推下的东西吗?

就是保险丝,代替老式保险丝的那个玩意,很容易卸下来.可以先买个断路器(英文叫breaker)一样的,换上试试.如果没有改变,就换别的断路器.

发表于 2023-9-25 21:02 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 乾坤离析 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 乾坤离析 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
是空开还是漏保,如果是漏保,换空开兑付下就行了。我那破房子也是,我上次无聊自己测了一下,一直在漏电,漏电0.4A,可能墙内连接点短路。随便了。

发表于 2023-9-26 17:29 |显示全部楼层
此文章由 symeteor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 symeteor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老房子的话检查下空气开关,我之前的房子就是,动不动莫名其妙跳闸,换了新的空开之后一切问题都没了