[水电煤相关] 电箱里的电路保护开关rcbo和mcb. [复制链接]

发表于 2022-7-10 02:47 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 fuehskf 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fuehskf 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 fuehskf 于 2022-7-10 22:15 编辑

请问图里面的空调和oven怎么都只有mcb开关?旁边的water tank就有rcbo,为何会这样安装呢? 是否有安全隐患?是否要把他们都升级为rcbo开关?

看过其他会有Rccb来保护多路(个)mcb,但就是空调和oven没有,有可能是电工粗心大意漏了吗?

Advertisement
Advertisement

发表于 2022-7-10 04:30 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老规定里空调和烤箱不需要漏电保护。
vic现规定里出租房safetycheck,对以上也不需要升级。
新建房不允许没有漏电保护。

发表于 2022-7-10 09:33 |显示全部楼层
此文章由 滤霸 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 滤霸 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
个人感觉没必要,两种差别就是个“漏电”,后面那俩可能性极低,漏电后人为接触到的可能更是低上加低。

发表于 2022-7-10 09:46 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 老婆是CPA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老婆是CPA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
空调烤箱不漏电

发表于 2022-7-10 09:58 |显示全部楼层
此文章由 cbacba 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cbacba 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你很仔细,喜欢问问题。
不是规矩的问题,是实际的情况。
1,空调里面是电机,也变频器控制电机,无极调速。这样的变频器漏电流大,普通的住宅30mA会跳。而且变频器里自带接地保护。
2,oven 是电阻丝,里面的绝缘距离小,不用的时候绝缘电阻小,加热后绝缘加大,因为湿度。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
fuehskf + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2022-7-10 11:33 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Ink 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Ink 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cbacba 发表于 2022-7-10 08:58
你很仔细,喜欢问问题。
不是规矩的问题,是实际的情况。
1,空调里面是电机,也变频器控制电机,无极调速 ...

楼主是爱问问题,你回答的确是看不明白,不知所云。
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-7-10 12:16 |显示全部楼层
此文章由 cbacba 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cbacba 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Ink 发表于 2022-7-10 10:33
楼主是爱问问题,你回答的确是看不明白,不知所云。

实际情况就是,如果在这样的设备回路加RCBO 就会跳闸,原因是设备的实际情况造成的,所以不适合安装rcbo.

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
cutebaby + 2 我很赞同

查看全部评分

发表于 2022-7-10 14:21 |显示全部楼层
此文章由 Kuichen 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Kuichen 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cbacba 发表于 2022-7-10 11:16
实际情况就是,如果在这样的设备回路加RCBO 就会跳闸,原因是设备的实际情况造成的,所以不适合安装rcbo. ...

正解!包括某些冰箱的回路也是

发表于 2022-7-10 15:40 |显示全部楼层
此文章由 cbacba 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cbacba 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
papapapa38 发表于 2022-7-10 14:21
高人请问,投资房新换了电表箱,电工说新的是rcb和rcd一体的,即每路开关都是防漏电的,包括空调烤箱等, ...

没有更高级,是规定变了,要求所有回路都要装RCD。新的规定。

发表于 2022-7-10 15:51 |显示全部楼层
新建房全部是带漏电保护的rcbo,也没见谁谁家跳个不停。标准就是标准,你说的电器特殊情况根本不存在,漏电指标不达标的电器设备是通不过出厂质量检测的。并不因为你是空调或者烤箱就可以不遵守漏电标准。变频设备就算准许漏,也不能超过家用30ma的标准,烤箱就算绝缘电阻因为加热变化,也不能低于1兆欧的澳洲标准。不然就不会全部强制安装rcbo了。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
fuehskf + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2022-7-10 16:21 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Ink 发表于 2022-7-10 14:51
新建房全部是带漏电保护的rcbo,也没见谁谁家跳个不停。标准就是标准,你说的电器特殊情况根本不存在,漏 ...