[水电煤相关] 有个gas water heater的问题,请大家帮忙参考一下 [复制链接]

发表于 2021-7-23 12:44 |显示全部楼层
此文章由 wayne_fan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wayne_fan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
家里有个很老的gas water heater,估计有20年了吧,反正买房子的时候就看着已经很久了,而且挺大的,是安在室内的。

最近水管接到这个unit的那个地方有点漏水,滴滴答答的,现在不知道这种还值不值得请plumber过来修,应该也就是换个水管或者重新seal一下水管的问题,估计也得200以上吧。

另外就是这个gas的unit放在家里总是感觉有点安全隐患,不知道是不是我想多了。现在新房子都是很小的一个放在室外的。
如果换室外的需要连接电,而且水管可能也要改,怎么也得2000刀。

想问问大家的看法,到底有没有必要换一个安到室外去。谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
ih
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-7-23 13:24 |显示全部楼层
此文章由 gao.zhan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gao.zhan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
现有的状况和你考虑的不符合
目前可修 若换新建议https://www.bosch-thermotechnolo ... -compact-1001936-p/

发表于 2021-7-23 13:31 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这种漏水其实一般自己就能搞定。直排燃气热水器嘛,国内八九十年代很常见啊。还能用就继续用,什么时候彻底烂掉了再换到户外也不迟。

发表于 2021-7-23 13:34 |显示全部楼层
此文章由 hbjoylee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hbjoylee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
20年其实挺老的了,不如直接换林内的新的

发表于 2021-7-23 14:10 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 wayne_fan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wayne_fan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
gao.zhan 发表于 2021-7-23 12:24
现有的状况和你考虑的不符合
目前可修 若换新建议https://www.bosch-thermotechnology.com.au/au/en/ocs/re ...

不符合是意思不能在室外装个新的吗?如果买新的就不想在室内了
ih

发表于 2021-7-23 14:10 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 wayne_fan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wayne_fan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zl5431 发表于 2021-7-23 12:31
这种漏水其实一般自己就能搞定。直排燃气热水器嘛,国内八九十年代很常见啊。还能用就继续用,什么时候彻底 ...

主要怕室内会不会有煤气泄露不安全 毕竟很老了
ih
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-7-23 14:23 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 zl5431 于 2021-7-23 11:24 编辑
wayne_fan 发表于 2021-7-23 11:10
主要怕室内会不会有煤气泄露不安全 毕竟很老了


不符合现在的标准,所以新的燃气的这里都是安户外。国内依然很多就安室内。你如果想换那就换呗,花几千买个安心也不差。不过这里都是管道天然气,不是煤气,不会煤气中毒的(并不是就一定绝对安全的意思)。

发表于 2021-7-23 14:23 |显示全部楼层
此文章由 yang5637 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yang5637 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
现在都是装在室外。

发表于 2021-7-23 15:00 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 gao.zhan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gao.zhan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wayne_fan 发表于 2021-7-23 13:10
不符合是意思不能在室外装个新的吗?如果买新的就不想在室内了

室外装新当然可以 只是花费略大
室内的有安全保障 Bosch可信赖
Grand Building Consultants

发表于 2021-7-23 19:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 wayne_fan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wayne_fan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zl5431 发表于 2021-7-23 13:23
不符合现在的标准,所以新的燃气的这里都是安户外。国内依然很多就安室内。你如果想换那就换呗,花几千买 ...

天然气也会中毒吧 看新闻以前有过一氧化碳中毒的
ih

发表于 2021-7-23 19:13 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 wayne_fan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wayne_fan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
好像并没有标准说不可以装室内,plumber说室内也可以,没啥事儿, 但是大多数人应该还是喜欢室外
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-7-23 19:20 |显示全部楼层
此文章由 116805286 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 116805286 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你还不如直接找个plumber来quote。你这个有排气管,而且在laundry,应该问题不大的。。

发表于 2021-7-23 19:30 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wayne_fan 发表于 2021-7-23 16:11
天然气也会中毒吧 看新闻以前有过一氧化碳中毒的

你这个废气都排出去了,了不起是缺氧,不是煤气中毒。

发表于 2021-7-23 20:54 |显示全部楼层
此文章由 swagman 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 swagman 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
室内室外都可以装,但是室内机和室外机是不一样的,而且室内机必须要有烟筒通往室外

发表于 2021-7-23 21:40 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 茅山道士1946 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 茅山道士1946 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看起来挺新呐
保养得挺好 不像20存了二十年的老宝贝

发表于 2021-7-23 21:42 |显示全部楼层
此文章由 hsmw 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hsmw 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我还以为澳洲的这个都只能放室外,开眼界了
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-7-23 22:02 |显示全部楼层
此文章由 wayne_fan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wayne_fan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zl5431 发表于 2021-7-23 18:30
你这个废气都排出去了,了不起是缺氧,不是煤气中毒。

那个unit里面一直有个小火苗,我老婆一直就说万一那个火苗灭了会不会有问题
ih

发表于 2021-7-24 05:14 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wayne_fan 发表于 2021-7-23 19:02
那个unit里面一直有个小火苗,我老婆一直就说万一那个火苗灭了会不会有问题  ...

也太小看别人了。假如有这么蠢的安全隐患设计人员全得自尽以谢天下。长明火旁边有一个热电偶(thermocouple),必须一直被烧着才能产生微电压,从而控制供气,火一灭电偶一凉就都凉了。。。