发表于 2020-8-25 09:31 |显示全部楼层
此文章由 pzh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pzh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
刚装了太阳能板,发现家里的电子钟被废了。以前这钟每个月快一分钟,现在每天快5分钟。实测晚上这段时间是准确的,白天这段时间走快了。家用电和外网连接,电压,频率按理不该变化的,难道是逆变器有问题?
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-25 09:53 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
记得在洗衣机看到过有人说有太阳能时电压高,他还用这个来控制烧水。话说你这钟还真高级,直接连市电,我就用个5号电池的便宜货,不过好像还没有一个月要快一分钟

发表于 2020-8-25 10:02 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 z_denise 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 z_denise 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
其实可能钟没坏,莫非时空在你哪里扭曲了,所以才会比别人快

发表于 2020-8-25 10:09 |显示全部楼层
此文章由 natsu606 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 natsu606 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
厉害了 第一次听说还有这种钟  专门用来测电压的么

发表于 2020-8-25 10:09 |显示全部楼层
此文章由 pzh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pzh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zl5431 发表于 2020-8-25 08:53
记得在洗衣机看到过有人说有太阳能时电压高,他还用这个来控制烧水。话说你这钟还真高级,直接连市电,我就 ...

就是像旅馆床头的电子闹钟,连市电的。白天实测电压255V,也在可接受范围。没有频率表,测不了频率是多少

发表于 2020-8-25 10:12 |显示全部楼层
此文章由 pzh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pzh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
natsu606 发表于 2020-8-25 09:09
厉害了 第一次听说还有这种钟  专门用来测电压的么

没搞错?就是接市电的闹钟没见过?
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-25 10:18 |显示全部楼层
此文章由 zl5431 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zl5431 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
pzh 发表于 2020-8-25 07:09
就是像旅馆床头的电子闹钟,连市电的。白天实测电压255V,也在可接受范围。没有频率表,测不了频率是多少 ...

255的电压明显高了,你有空不妨监测一下电压和太阳能发电量的关系,不确定你的逆变器是什么牌的,看老外兴奋得天天记发了多少电 要是你的白天电压和太阳能发电量真的线性相关,那没准还真可以用电压继电器来实现一系列功能

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
pzh + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-8-25 10:27 |显示全部楼层
此文章由 pzh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pzh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zl5431 发表于 2020-8-25 09:18
255的电压明显高了,你有空不妨监测一下电压和太阳能发电量的关系,不确定你的逆变器是什么牌的,看老外 ...

额定电压240V+-10%是电网允许范围,按理是没问题的。逆变器牌子是sofar,应该就是普货

发表于 2020-8-25 10:29 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 maggiezhu99 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 maggiezhu99 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这个其实是安装问题,根据asnzs4777.1 逆变器标准,255V 已经是极限了。再上去就要停止工作了。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
pzh + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-8-25 10:39 |显示全部楼层
此文章由 pzh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pzh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
maggiezhu99 发表于 2020-8-25 09:29
这个其实是安装问题,根据asnzs4777.1 逆变器标准,255V 已经是极限了。再上去就要停止工作了。 ...

就那几根线,能装错?可能是逆变器里面有问题了。刚看了一下有70%的功率了,电压还是253V

发表于 2020-8-25 10:45 |显示全部楼层
此文章由 hustwater 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hustwater 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你家装了电池吗?
按照我的理解,你用的电其实还是国家电网的电,只是在计算账单的时候进行了抵消。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-25 10:47 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 maggiezhu99 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 maggiezhu99 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
是整个太阳能系统的安装问题,澳洲电网变压器老旧,需要安装时候精确调试的。只要不超过255V就不是问题。

发表于 2020-8-25 10:57 |显示全部楼层
此文章由 pzh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pzh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
hustwater 发表于 2020-8-25 09:45
你家装了电池吗?
按照我的理解,你用的电其实还是国家电网的电,只是在计算账单的时候进行了抵消。
...

没装电池,太贵了,性价比不合算

发表于 2020-8-25 11:08 |显示全部楼层
此文章由 steven66 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 steven66 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
接市电的闹钟有的是通过用电网频率计数来走时的,电压高低一点不会影响走时,电网频率变化会使闹钟走时快慢,电网频率50赫一般是很准的.
太阳能发电和外网连接时,逆变器自动跟踪电网电压,频率和相位,与电网一致才能对电网送电.如逆变器电压,频率和相位与电网不一致,不能送电入网.

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
pzh + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-8-25 11:29 |显示全部楼层
此文章由 pzh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pzh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
steven66 发表于 2020-8-25 10:08
接市电的闹钟有的是通过用电网频率计数来走时的,电压高低一点不会影响走时,电网频率变化会使闹钟走时快慢, ...


我也是怀疑频率问题,主要是刚装了太阳能,但是还在等电力公司换电表,就是不清楚没换电表前能不能送出电,如果送不出去就有可能会频率太高

发表于 2020-8-25 11:57 |显示全部楼层
此文章由 steven66 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 steven66 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果逆变器输出到电网的开关安装时已合上,那就会送电了,换电表只是为了要计你家卖出的电数..

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
pzh + 3 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-25 12:55 |显示全部楼层
此文章由 pzh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pzh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
steven66 发表于 2020-8-25 10:57
如果逆变器输出到电网的开关安装时已合上,那就会送电了,换电表只是为了要计你家卖出的电数.. ...

开关是合上的。我这已经是智能电表,在没有调整前理论上是可以设置成单向的,以防止顾客私装不安全的设备影响电网,这在软件上不难办到。我怀疑的就是现在电表还没调整时,当内网电压高时,电表断开了外网,造成频率变了,使时钟走快。

发表于 2020-8-29 00:09 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 mike_zhu_77 于 2020-8-28 23:12 编辑

太阳能逆变器工作时, 必须和电网的电压和频率同步,才能并网。 但是,有2个问题。 1, 如果房屋内用电量很小,不足以消耗掉全部的太阳能发电功率, 则剩余的功率要Export to grid . 则逆变器的电压要略高于电网的电压,以便克服从房屋到电网之间电缆的电阻。  具体多高,取决于入户Service Mains 的电缆长度和线径。2, 逆变器,实际上是将太阳能光伏板的直流,转换为交流电。 核心部件是IGBT电子管。 是依靠电子器件,用方波模拟交流电的正旋曲线,所以,曲线很不光滑,有很多毛刺,专业 术语叫谐波 Harmonic Distortion .
这种谐波,某些特定条件下,会导致烟雾报警器误报,LED照明灯闪烁等问题。
如果时钟工作原理是根据电网频率, 我个人表示怀疑。  首先,如前所述,逆变器不会影响电网频率。 其次,很多AC的钟,都可以用电池单独工作,就是没有频率也可以工作的。  最后,电网的频率,也不是非常稳定的,特别是澳洲,这种小容量电网, 实际变动0.1% -0.2%都是经常发生。  所以,我个人觉得是谐波造成的。  可以关掉太阳能一两天,做个对比,就知道了