新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 澳洲化妆品价格表 (2005-1-5) icelemontea · 我和我心中的世界杯 (2010-7-12) bffbffbff
· 财年底买新车必看 —— 2012年财年底打折信息汇集帖 (2012-5-8) garysu · 泪管堵塞(blocked tear duct)和泪管探通术(probing) (2010-1-4) viviancn
Advertisement
Advertisement
查看: 5816|回复: 53

[水电煤相关] 没有啥规律的随机跳闸。。。。有没有有经验的童鞋 [复制链接]

发表于 2020-6-25 11:02 |显示全部楼层
此文章由 symeteor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 symeteor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如题
之前换烤箱,新烤箱是15A的,老烤箱和插座都是10A的,电工检查了下配电箱太老了,老的RCD不灵敏,于是干脆让电工把配电箱也换了下。

换好之后出现偶尔的跳闸,把电工叫回来换了个RCD好了。
然后过了几个月又出现了随机跳闸的情况。说随机是真的毫无规律,有时候几个星期不出现,有时候一天跳好几次。跳闸后,有的时候合上就好,有的时候合上就跳合上就跳要七八次才能合上

比如早晨我开电脑,没事,然后过上10分钟20分钟,跳闸。但大部分时候又不跳。
早晨开洗衣机,也出现过一次跳闸。晚上9点10点,开电脑,有时候也跳闸。。。
也出现过半夜什么都不用,在凌晨3点多跳闸。。。

最初以为是我用了几年的UPS的问题,于是再UPS前接了个单独的带RCD的插座,结果发现跳闸的时候UPS前的RCD并不跳。
然后家里电压以前都是稳定240V,最近似乎再230-238V之间来回跳,但是理论上应该没影响。。

找电工看过一次,检查说RCD没问题。说这种跳闸原因不好找,要查的话只能全部线路查一遍,至少要一天。。。

有没有有经验的童鞋帮忙分析下
关于论坛新闻版发帖标准的问题

https://www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1827326
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-6-25 11:06 |显示全部楼层
此文章由 jack2k 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jack2k 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
肯定啥地方有短路。
轻微的,比如水汽导致。
排除法,电路一路一路关闭试试。

发表于 2020-6-25 11:08 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 enyacat 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 enyacat 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
热水?

发表于 2020-6-25 11:09 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 letsgo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 letsgo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
是不是空气开关质量不好?

发表于 2020-6-25 11:28 |显示全部楼层
此文章由 symeteor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 symeteor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
jack2k 发表于 2020-6-25 11:06
肯定啥地方有短路。
轻微的,比如水汽导致。
排除法,电路一路一路关闭试试。 ...

主要问题是跳闸是随机的,不固定时间,有时候2个星期不跳闸。。不能把电一直关着啊。。
我试过把电灯一路关了一天,没事。。。把两路插座中的一路关了,没事。。。
这种短路不应该是跳闸马上就能合上把
关于论坛新闻版发帖标准的问题

https://www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1827326
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-6-25 11:35 |显示全部楼层
此文章由 lihe1314 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lihe1314 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
现有家里三项还是两项?有可能出现电流不稳. 但是你描述的情况好像是有新的电线接入了,电表也换了,新烤箱单做一条线? 只能排除把一些开关先从总闸先关掉,然后用一天看看有没有出现跳闸情况。
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2020-6-25 11:37 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 招来红日 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 招来红日 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
接地问题

发表于 2020-6-25 11:39 |显示全部楼层
此文章由 土澳的天空 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 土澳的天空 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家的洗衣机开洗时也经常跳闸,怀疑是洗衣机漏电,不知有没有什么简易的检测方法

发表于 2020-6-25 11:40 |显示全部楼层
此文章由 symeteor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 symeteor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
lihe1314 发表于 2020-6-25 11:35
现有家里三项还是两项?有可能出现电流不稳. 但是你描述的情况好像是有新的电线接入了,电表也换了,新烤箱 ...

烤箱是单独的一条线,而且烤箱的线没有RCD

RCD后面就3路,1路点灯2路插座。
至于你说的三项两项,啥意思。。
关于论坛新闻版发帖标准的问题

https://www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1827326

发表于 2020-6-25 12:02 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 yingqian 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yingqian 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
是不是下雨天,潮湿的天气多发?
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-6-25 12:06 来自手机 |显示全部楼层
发表于 2020-6-25 12:06 |显示全部楼层
此文章由 firststeps 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 firststeps 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
换一个其他牌子的rcd

发表于 2020-6-25 12:13 |显示全部楼层
此文章由 symeteor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 symeteor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yingqian 发表于 2020-6-25 12:06
是插座还是照明

排查不出来。。。
关于论坛新闻版发帖标准的问题

https://www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1827326
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-6-25 13:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2020-6-25 12:14 编辑
symeteor 发表于 2020-6-25 11:13
排查不出来。。。


多少年的房子 会不会是电线老化测测电线的绝缘
另外先把灯的那路接到一个单独的rcd 下 看看是灯的那路跳还是插座那路跳 如果是插座那路跳 就把两路插座分别接到独立的RCD 下看看那路跳
找到那路跳就把那路上的所有电器断掉看看还跳吗 如果不跳了就逐一插回电器看看是那个造成跳闸

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
symeteor + 3

查看全部评分

发表于 2020-6-25 13:13 |显示全部楼层
此文章由 symeteor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 symeteor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-6-25 13:11
多少年的房子 会不会是电线老化测测电线的绝缘
另外先把灯的那路接到一个单独的rcd 下 看看是灯的那路跳 ...

问题是我不是电工我接不了啊。。。
你意思是说先把一个RCD拆分成几个RCD,然后每个RCD管一路?然后再看哪个跳?
关于论坛新闻版发帖标准的问题

https://www.oursteps.com.au/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1827326

发表于 2020-6-25 13:15 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2020-6-25 12:18 编辑
symeteor 发表于 2020-6-25 12:13
问题是我不是电工我接不了啊。。。
你意思是说先把一个RCD拆分成几个RCD,然后每个RCD管一路?然后再看哪 ...


是啊 换个电工先测测线的绝缘

发表于 2020-6-25 13:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ozkids2011 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ozkids2011 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
冰箱拔掉插座试试
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2020-6-25 15:01 |显示全部楼层
此文章由 McGrath-Neo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 McGrath-Neo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家以前那个电热水器密封漏了,导致电路短路不规律地跳闸,你可以检查一下是不是这个原因。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-6-25 15:31 |显示全部楼层
此文章由 小豹子 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小豹子 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我们家以前也差不多,怎么也查不出原因,电工也说RCD没问题,但是我还是让他换了另外一个牌子的RCD,然后就好了。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
symeteor + 3

查看全部评分

发表于 2020-6-25 15:57 |显示全部楼层
此文章由 流金岁月76 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 流金岁月76 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我很久以前租房的时候,电灯一开,过一会儿就跳闸。

换了两个电工来看,换掉了看似好的RCD就没有这个问题了。

所以如果你是固定的同一个RCD跳闸,那索性换掉看看。

发表于 2020-6-25 19:09 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zu365 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zu365 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
哎,这种事情真的是很头疼,麻烦是一回事,主要是这预示着电路的潜在故障,不可不查……
同楼上某同学问的,楼主观测一下,发作频率是否和下雨/空气潮湿程度有关。

发表于 2020-6-25 19:24 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zu365 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zu365 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Rcd跳,说明是漏电(火线接地),不是短路(火线接零线),和电路负载多少没关系。
用电脑,用洗衣机,甚至什么都不用都会发生,说明和具体电器没关系,是电路本身漏电了。
见过很相似的案例,室内线路很老了,有破损,潮湿环境引发空气被击穿,于是接地漏电。旱季很长时间不发生,雨季频繁发生。
以前的rcd不够灵敏,换了新rcd反映出来了。再换一个不灵敏的rcd是掩耳盗铃,还是要找出故障点才安全。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
didiny + 3 我很赞同

查看全部评分

发表于 2020-6-25 19:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
zu365 发表于 2020-6-25 18:24
Rcd跳,说明是漏电(火线接地),不是短路(火线接零线),和电路负载多少没关系。
用电脑,用洗衣机,甚至 ...

观点错误 RCd 跳也可能是过载或者短路
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-6-25 19:36 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zu365 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zu365 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-6-25 18:28
观点错误 RCd 跳也可能是过载或者短路

If the RCD device has additionally overcurrent protection integrated in the same device, it is referred to as RCBO.

发表于 2020-6-25 19:38 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zu365 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zu365 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-6-25 18:28
观点错误 RCd 跳也可能是过载或者短路

而且楼主完全没提到他的分闸有跳(如果有的话就知道是哪一路的问题了),所以我排除了短路或过载。

发表于 2020-6-25 19:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 mantou 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mantou 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家发生过,后来我仔细找,发现可能是洗碗机的插座问题,那个插座有点黑,估计冒过火花。后来找电工换了个插座就再也没有发生过跳闸。

发表于 2020-6-25 21:01 |显示全部楼层
此文章由 tomwu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tomwu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
symeteor 发表于 2020-6-25 10:28
主要问题是跳闸是随机的,不固定时间,有时候2个星期不跳闸。。不能把电一直关着啊。。
我试过把电灯一路 ...

跳了以后把其他的开关全关了,先推RCD,然后一路一路推

如果你说可能要推个7,8次才能把RCD推上去,那上面这样推我觉得有可能有机会能找出哪路的问题。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
symeteor + 3

查看全部评分

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则