[水电煤相关] 安全电闸每用1个小时就跳闸-----改修冰箱了 [复制链接]

发表于 2020-6-17 13:09 |显示全部楼层
此文章由 impness 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 impness 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 impness 于 2020-6-17 21:25 编辑

今早开始, 每一个小时, 家里墙上的插座就跳匝。 发现电表箱里个蓝色的开关下来了。 抬上去之后, 一个小时后还跳。 灯是不受影响的。 用电器没有超载。已经把电水壶什么都拔。 刚才就用了一个电饭锅。还是跳。

会不会是开关的电闸本身的问题。

______________
谢谢大家的回复, 现在基本确定是冰箱或者冰箱插口的问题。 把冰箱拔下后, 目前2个小时了, 都没有跳匝。 不知道下一步怎么修?大家指教一下?
_________
谢谢各位大神指教, 把冰箱连到另外的插口, 1个半小时后又跳闸了。 基本判定是冰箱问题了。 新的RCD也买回来了。
打算换上, 再修冰箱。

—-------------------
三星双开门冰箱, 2年半。目前问题是:看着没问题, 但可能一启动压缩机?就导致电闸跳闸, 基本1到1个半小时, 跳闸一次。有没有遇到相同问题, 或者找哪修理的经验?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-6-17 13:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看看户外有没有水泵之类的东西

发表于 2020-6-17 13:20 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 连然照坤 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 连然照坤 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
把电锅拔掉。用个小的加热器用一小时。如果没有跳闸,就是电锅有问题。

发表于 2020-6-17 13:51 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 impness 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 impness 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-6-17 13:18
看看户外有没有水泵之类的东西

户外有个spa的 泵, 但也没开呀。 有关系吗

发表于 2020-6-17 14:01 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 有人抢了我名字 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 有人抢了我名字 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
电饭锅问题

发表于 2020-6-17 14:20 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 whodidthat 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 whodidthat 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
impness 发表于 2020-6-17 13:51
户外有个spa的 泵, 但也没开呀。 有关系吗

有关系,直接拔插销,关开关没用。我遇到过
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-6-17 14:31 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 qinghe123 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 qinghe123 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我之前有过 是因为排插用久了 太潮了,换了后就不再跳闸

发表于 2020-6-17 14:34 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 Rainstorm 于 2020-6-17 14:42 编辑

看看不用电饭锅怎么样

发表于 2020-6-17 14:56 |显示全部楼层
此文章由 小豹子 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小豹子 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我们以前有一个电闸总是随机跳,任性跳,把所有能想到的电器全都拔掉了还跳。那个电闸只有一年新,后来把死马当活马医,把电闸换了就好了。

发表于 2020-6-17 15:00 |显示全部楼层
此文章由 lucyliu8472 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lucyliu8472 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
老化了。bunnings 买一个5刀大概。自己换了(懂电情况下,注音安全)
我家也这样过,换了解决了。

发表于 2020-6-17 15:12 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2020-6-17 15:13 编辑
impness 发表于 2020-6-17 13:51
户外有个spa的 泵, 但也没开呀。 有关系吗


你跳的是空开还是RCD 先把那路电路上的所有电器断开 再观察一小时以上看看 如果没跳就把电器逐一插回看看那个跳

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
impness + 2 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2020-6-17 16:00 |显示全部楼层
此文章由 xixilu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xixilu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不管是什么原因,找到毛病后气动开关估计也得换了,那东西好像是有次数寿命的。你查一下。

发表于 2020-6-17 16:23 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 smart_qpet 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smart_qpet 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我出租的房子一到冬天插头保险就经常跳闸。因为都开取暖气。过载了。试一下少开点取暖器,不要同时多台打开

发表于 2020-6-17 17:30 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
跳闸基本上有3种原因, 1, 过载, 2, 短路, 3, 漏电。   第1和2,普通空开会跳闸,但是第3种情况,普通空开是不会跳闸的, RCD(一般是RCBO) 才会跳闸。  所以,首先要确定跳闸是那种开关?  楼主最好拍个照片上来,一看便知。  如果是RCBO, 3种情况下都会跳闸,这需要用专业的仪表, 主要是兆欧表测量绝缘电阻, 不要指望普通万用表测绝缘,就可以发现线路,或则用电器那个地方有漏电。 不建议自己买新开关换了, RCD漏电跳闸,是保护人身安全,自己不了解技术细节情况下,会有安全隐患。

评分

参与人数 3积分 +8 收起 理由
eurekana + 2 感谢分享
impness + 2 感谢分享
zu365 + 4 感谢分享

查看全部评分

LE

发表于 2020-6-17 18:59 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 impness 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 impness 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mike_zhu_77 发表于 2020-6-17 17:30
跳闸基本上有3种原因, 1, 过载, 2, 短路, 3, 漏电。   第1和2,普通空开会跳闸,但是第3种情况,普通 ...

麻烦帮我看看, 我已经上传照片啦。 就是图中蓝色的按钮老跳匝。 现在基本定位到冰箱或冰箱的插座上了。

发表于 2020-6-17 19:11 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
从图片上看,确定是RCD无疑, 基本上就是漏电造成的。 如果拔掉冰箱就不跳,则冰箱内部绝缘有问题。 大多数是冰箱内冷凝水造成的线路漏电。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-6-17 19:13 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2020-6-17 19:16 编辑
impness 发表于 2020-6-17 18:59
麻烦帮我看看, 我已经上传照片啦。 就是图中蓝色的按钮老跳匝。 现在基本定位到冰箱或冰箱的插座上了。 ...


如果家里有另一路插座 把冰箱插到那路看看

发表于 2020-6-17 19:17 |显示全部楼层
此文章由 mike_zhu_77 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mike_zhu_77 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这个RCD是40安培的, 应该管了好几个下游回路, 找一个回路,不在这个RCD下游, 而且也有RCD, 可以试试

发表于 2020-6-17 19:19 |显示全部楼层
此文章由 yang5637 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yang5637 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
涨姿势

发表于 2020-6-17 20:06 |显示全部楼层
此文章由 墨世晴天 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 墨世晴天 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
楼主所述99% 是冰箱有leakage。穷逼不怕死风格就是把rcd换成 curit beaker 。小资风就是找电工修冰箱,土豪大发,换个新冰箱

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
impness + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-6-17 20:39 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 impness 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 impness 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
墨世晴天 发表于 2020-6-17 20:06
楼主所述99% 是冰箱有leakage。穷逼不怕死风格就是把rcd换成 curit beaker 。小资风就是找电工修冰箱,土豪 ...

麻烦帮着看一下, 买了新的RCD , 打算先换上。 再找冰箱问题
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-6-17 20:41 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2020-6-17 21:04 编辑
impness 发表于 2020-6-17 20:39
麻烦帮着看一下, 买了新的RCD , 打算先换上。 再找冰箱问题


退了新的RCD 吧你原来的ABB的质量比新的好多了 为什么换?冰箱几年新了

发表于 2020-6-17 20:47 |显示全部楼层
此文章由 andyjx 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 andyjx 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
可能冰箱坏了?

发表于 2020-6-17 21:07 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 impness 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 impness 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-6-17 20:41
退了新的RCD 吧你原来的ABB的质量比新的好多了 为什么换?冰箱几年新了

冰箱3年新。 直接换掉有点心疼。 刚把冰箱推出来。 完全不知道从何入手。

发表于 2020-6-17 21:09 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 impness 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 impness 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-6-17 20:41
退了新的RCD 吧你原来的ABB的质量比新的好多了 为什么换?冰箱几年新了

谢谢告知, 那我就退掉新的RCD。 原本想着, 都买了新的, 换成新的得了。

发表于 2020-6-17 21:12 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 impness 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 impness 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mike_zhu_77 发表于 2020-6-17 19:11
从图片上看,确定是RCD无疑, 基本上就是漏电造成的。 如果拔掉冰箱就不跳,则冰箱内部绝缘有问题。 大多数 ...

麻烦问一下, 如果是冷凝水造成的短路有可能自己解决吗。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-6-17 21:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
impness 发表于 2020-6-17 21:07
冰箱3年新。 直接换掉有点心疼。 刚把冰箱推出来。 完全不知道从何入手。  ...


电流过大引起:压机匝间短路,压机启动绕组开路,启动器坏,启动不起来导致电流过大,连线之间或其他元器件短路,电压过高或过低,导致启动或运行电流过大。二。漏电引起: 1。压机绕组接地, 2.温控器,风机等接地、还有一种故障,就是电脑风冷冰箱每运行7.8个小时,就会跳闸,这主要是化霜加热丝接地漏电。因为冰箱每隔8小时左右就有一次化霜过程,这时加热丝得电,引起跳闸。检查办法:将加热丝插头从主控板拔出,测量接地电阻,大于2M欧就是好的。以上只是说明冰箱原因,符合原题,其他与冰箱无关联。

感觉像压缩机的问题 可以做一个实验把一路插座接到空开下面 在接上冰箱 看看还跳不跳 如果不跳了就是漏电问题 如果还跳就是可能是启动电流过大
或者借块摇表测测绝缘

发表于 2020-6-17 21:33 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 impness 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 impness 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-6-17 21:18
电流过大引起:压机匝间短路,压机启动绕组开路,启动器坏,启动不起来导致电流过大,连线之间或其他元器件短 ...

谢谢大神赐教, 知识太多。 超过了我高中物理的范围。 我先消化消化, 不懂再问。


您说的最后一个办法测漏电。 我室外的电源, 跟屋里不是一套。 我是不是可以接到室外的看它跳不跳。 是这个意思吧。

发表于 2020-6-17 21:34 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2020-6-17 21:36 编辑
impness 发表于 2020-6-17 21:33
谢谢大神赐教, 知识太多。 超过了我高中物理的范围。 我先消化消化, 不懂再问。




要没有rcd保护的电源 另外你冰箱跳闸以后 再次合闸后冰箱是启动以后的状态吗

发表于 2020-6-17 21:37 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 impness 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 impness 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-6-17 21:34
要没有rcd保护的电源 另外你冰箱跳闸以后 再次合闸后冰箱是启动以后的状态吗
...

我看所有的闸都在蓝色后面, 是不是都是受RCD 保护的呀

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部