[修房建房] 求教排风扇故障 [复制链接]

发表于 2020-4-16 20:53 |显示全部楼层
此文章由 thinkfar 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 thinkfar 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
公寓的两个卫生间是用的联通的开关控制排风,在任一卫生间打开开关都会听到排风扇motor启动的声音
问题上,只有一个房间的通风口是真的工作的(能吸住纸巾),还有一个房间的通风口根本就没有动静

我实在是很困惑这看着不像电机故障,如果请人来修该找电工吗?
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-4-16 21:29 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
正规做法找电工 省钱的话找handyman 也能解决

发表于 2020-4-16 22:00 |显示全部楼层
此文章由 stevenwu73 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 stevenwu73 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
那吸不住纸巾那个网罩上面有积累的絮状灰尘吗?因为吸不住纸巾也有可能因为管道长吸力就是比较弱。也有可能网罩背后是连接的管道脱落了。

发表于 2020-4-16 22:49 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 thinkfar 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 thinkfar 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
stevenwu73 发表于 2020-4-16 21:00
那吸不住纸巾那个网罩上面有积累的絮状灰尘吗?因为吸不住纸巾也有可能因为管道长吸力就是比较弱。也有可能 ...

没有积灰,有可能是第二个情况。这样的话我考虑找个handy man先来瞧瞧吧
这么一想还挺合理的hhh,之前一直不懂为什么只有一个口不工作

发表于 2020-4-16 23:01 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 Rainstorm 于 2020-4-16 22:05 编辑

风口附近应该有个access panel,大的平口螺丝刀就能打开。给电看看电机转不转。也可以看看管道脱落没有。
公寓的排风一般都是电机和风口分离,十有八九在a/p里面。
公寓的排风如果是电机问题,handyman做不了。