一个屋主打算升级配电箱,这个配电箱很老了。使用很危险。

-熔丝后面的导线已经融化了,烧断了。

-熔丝随便就换上了,熔丝容量没有和导线匹配。电线的尺寸不一样,熔丝不能保护电线。

-熔丝的缺点,即使漏电了,也不会跳闸。没有漏电保护,人会触电的。

-这个房子可以分分钟着火,而且保险公司不会赔偿。理由是,配电箱疏于维护。保险公司不是什么都赔的,他们有评估人员,专门调查事故责任。

-如果房子里的导线烧坏了,你要花费更多钱,6000澳币也是轻松的事情。因为线在结构里面,换线很费劲。所以花费多。

非常吃惊,房子起码值1百万以上。如果把自己的家长期放在这样的危险期情况是不应该的。已经告知屋主,这样的危险情况。

如果你家是老式熔丝的配电箱。马上联系电工升级开关。也许2000多澳币,但活的放心。不是玩笑。是真的。

不是广告。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-2-6 09:06 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 UCaT 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 UCaT 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
图片里最右那种不行吗

发表于 2020-2-6 09:09 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 cbacba 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cbacba 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
UCaT 发表于 2020-2-6 09:06
图片里最右那种不行吗

开关的可以。

发表于 2020-2-6 09:15 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 UCaT 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 UCaT 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cbacba 发表于 2020-2-6 09:09
开关的可以。

那还要两千吗,开关十块一个啊

发表于 2020-2-6 09:30 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 老婆是CPA 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 老婆是CPA 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有出处吗


-这个房子可以分分钟着火,而且保险公司不会赔偿。理由是,配电箱疏于维护。保险公司不是什么都赔的,他们有评估人员,专门调查事故责任。

发表于 2020-2-6 10:45 |显示全部楼层
此文章由 cavalier00 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cavalier00 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
很多老房子配电箱比这老的多了去了。但是现在的规定就是但凡动电箱必须达到最新的标准,不然拿不到证书。一整套下来可不便宜。而且老房子里的线,特别是灯线也是老的,电工来了肯定要给换掉,不可能只给升级配电箱。所以至少要准备一万块钱。这也是很多房子拖着不换的原因。如果经常跳闸,那还是尽快全面升级。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-2-6 10:53 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 Rainstorm 于 2020-2-6 09:55 编辑

事儿说的对。但是标题不对。
电箱升级是个电工活儿,澳洲职业电工只要不想丢了自己的执照就不会出现着火这种事儿。而且这也是个极其外行,sb的错误。
这么说是因为,有点儿常识的人都懂换了比原来更大的保险丝,烧光房子都不会断电。
这种事儿小时候老家那头有人做,嫌保险丝麻烦换铜丝。
澳洲有大量的保险丝电箱,3000上只规定需要需要涉及线路活儿的情况下才升级电箱。
而且升级电箱并不是换成rcd或者rcbo那么简单。
任何一条线路如果无法通过兆欧表测试,无法排除就要从新跑线。成本高昂。
所以不碰则不换这是原则。
单升级电箱基本是700到900刀。
没有2000这个价钱。
当然重新跑线另算。

评分

参与人数 1积分 +8 收起 理由
YugaYuga + 8 感谢分享

查看全部评分

明年买T3

发表于 2020-2-6 11:12 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
UCaT 发表于 2020-2-6 09:15
那还要两千吗,开关十块一个啊

只换电箱2000贵了。但RCD可没有十块一个的,有你也不敢用。Bunnings最便宜的30。
去饭店吃饭也不能去算菜肉的成本吧,而且这是需要电工证书的技术性工作。你自己做?
Melbourne licensed electrician

发表于 2020-2-6 11:15 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 onlyinter 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 onlyinter 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
换成RCD也就80-150一个,图片里也就9个,2000刀太贵了

发表于 2020-2-6 11:19 |显示全部楼层
此文章由 xiaomiaustralia 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 xiaomiaustralia 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我刚换过电箱  旧换新850 你说的2000  肯定是往死里宰

发表于 2020-2-6 12:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 UCaT 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 UCaT 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Bramasole 发表于 2020-2-6 11:12
只换电箱2000贵了。但RCD可没有十块一个的,有你也不敢用。Bunnings最便宜的30。
去饭店吃饭也不能去算菜 ...

不是,怎么变成RCD了,就图片里那种便宜开关不好么?直接怼上就行为啥一定要换电箱
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-2-6 12:12 |显示全部楼层
此文章由 现金为王 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 现金为王 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
2000刀?  快1万人民币换个电箱  佩服

发表于 2020-2-6 12:30 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Bramasole 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Bramasole 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
UCaT 发表于 2020-2-6 12:03
不是,怎么变成RCD了,就图片里那种便宜开关不好么?直接怼上就行为啥一定要换电箱 ...

那没错,我以为你说换电箱呢。不过10块的开关没有漏电(触电)保护功能。
Melbourne licensed electrician

发表于 2020-2-6 13:02 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 cbacba 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cbacba 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 cbacba 于 2020-2-6 13:07 编辑

评论很热烈,效果不错。
在国内,什么都好说。自己动手丰衣足食。
在澳洲是法治国家。没有出事没人追究,一旦出事,就开始套用法律。这就是澳洲。
澳洲的保险公司是很厉害的,但保险公司还是非常挣钱的。为什么呢?你们都知道。
千万别算小钱。有些钱该花一定要花。不能省,也不能等。
有人没有电工执照也在澳洲干活,我就看到过。其实很多故事的。不能讲太多。
还有学徒去干活。当然是合法的。

总之,按程序走在,没错。钱不白花。不是700澳元和2000澳元问题,是多大的责任,用多少时间的事情。

评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
firststeps + 6 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-2-6 13:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cbacba 发表于 2020-2-6 13:02
评论很热烈,效果不错。
在国内,什么都好说。自己动手丰衣足食。
在澳洲是法治国家。没有出事没人追究,一 ...

你做这个用多长时间 另外700 与2000之间又什么区别

发表于 2020-2-6 13:52 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 cbacba 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cbacba 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-2-6 13:32
你做这个用多长时间 另外700 与2000之间又什么区别

我没有碰这个。因为会有很多问题。一定要解决,肯定继续花钱,房东会很不开心。就像很多人说10块钱一个开关。

很多人眼里只看要付多少钱。没人看得电工如何提供安全的可靠的服务。

也没人说一定要2000块。我再说也许2000块。

而大家一直在强调,10块钱一个开关,以前花了700块。

没人看到,这个家庭在危险当中。而房东还在询价,找个最便宜的。
看到这样的情况,无能为力。

评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
firststeps + 6 感谢分享

查看全部评分

Advertisement
Advertisement

发表于 2020-7-3 23:51 |显示全部楼层
此文章由 不太可能 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 不太可能 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
换电箱要找inspector吧?还是新房必须找inspector,价格里还得算上inspector的出场费。

发表于 2020-7-3 23:59 |显示全部楼层
此文章由 firststeps 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 firststeps 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cbacba 发表于 2020-2-6 12:02
评论很热烈,效果不错。
在国内,什么都好说。自己动手丰衣足食。
在澳洲是法治国家。没有出事没人追究,一 ...

请问如果把保险丝换成Circuit breaker需要电工来做么?谢谢!

发表于 2020-7-4 04:34 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 cbacba 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cbacba 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
firststeps 发表于 2020-7-3 22:59
请问如果把保险丝换成Circuit breaker需要电工来做么?谢谢!

需要电工
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2020-7-4 04:55 |显示全部楼层
此文章由 akb49 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 akb49 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

发表于 2020-7-4 07:30 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ken1huang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ken1huang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
澳洲这些行业的水实在是太深了,大家都知道需要换这个换那个,但是如果不好好找报价这日子不好过啊
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-7-4 08:54 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 laoyouyu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 laoyouyu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ken1huang 发表于 2020-7-4 06:30
澳洲这些行业的水实在是太深了,大家都知道需要换这个换那个,但是如果不好好找报价这日子不好过啊 ...

曾经有电工换电箱和加地线给报价5000的,货比三家是必须的。

发表于 2020-7-4 08:58 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Pandaroo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Pandaroo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
:o

发表于 2020-7-4 09:22 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
firststeps 发表于 2020-7-3 22:59
请问如果把保险丝换成Circuit breaker需要电工来做么?谢谢!

如果底座没有过度氧化
可以去Bunning买对应安培数的Plug-In Circuit Breaker 换上就不需要找电工


https://www.bunnings.com.au/sear ... der&pageSize=18

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
firststeps + 6 感谢分享

查看全部评分

发表于 2020-7-4 16:47 |显示全部楼层
此文章由 husky 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 husky 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家老式配电箱后板是石棉板,箱后是堵纯砖墙,这样应该烧不起来吧

发表于 2020-7-4 17:01 |显示全部楼层
此文章由 erichu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 erichu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2020-7-4 08:22
如果底座没有过度氧化
可以去Bunning买对应安培数的Plug-In Circuit Breaker 换上就不需要找电工

这个东西只保护过载,不保护漏电,只是权宜之计