[其他信息] 请问图中的电线杆是多少伏的?算高压线吗? [复制链接]

发表于 2018-1-13 23:51 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zx2007 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zx2007 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
准备要买房,看了卧室门口有这电线杆,大概是多少伏的?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-1-13 23:52 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 3loli 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 3loli 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这个不算高压线,高压线是在这四条线上约一米处的

退役斑竹

发表于 2018-1-13 23:53 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 garysu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 garysu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
上面的也不算啊

发表于 2018-1-14 00:02 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 zxie8 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 zxie8 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
不算

发表于 2018-1-14 00:05 |显示全部楼层
此文章由 tu2011 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tu2011 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这就是常见的三相四线吧,三根火线,一根零线

发表于 2018-1-14 00:27 |显示全部楼层
此文章由 goaiai 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 goaiai 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 goaiai 于 2018-1-14 00:28 编辑

这个都直接入户了
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-1-14 01:05 |显示全部楼层
此文章由 huangyiming 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 huangyiming 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
230V三条火线,一条零线,对家庭没有任何影响

发表于 2018-1-14 01:31 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 devil_wang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 devil_wang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
稍安勿躁

发表于 2018-1-14 07:29 |显示全部楼层
此文章由 timing 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 timing 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 timing 于 2018-1-14 07:31 编辑

不粘手是230V,    粘手是高压线.

发表于 2018-1-14 08:47 |显示全部楼层
此文章由 robinwang319 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 robinwang319 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
相对于1.5v的电池来说算是高压了

发表于 2018-1-14 10:22 |显示全部楼层
此文章由 朝花夕拾杯中酒 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 朝花夕拾杯中酒 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
timing 发表于 2018-1-14 07:29
不粘手是230V,    粘手是高压线.

粘手?
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-1-14 10:33 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
要是连这种电线杆都要躲开,那还怎么买房子?

发表于 2018-1-14 10:38 |显示全部楼层
此文章由 timing 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 timing 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
朝花夕拾杯中酒 发表于 2018-1-14 10:22
粘手?

高压会让你身不由己的握住它.

发表于 2018-1-14 10:39 |显示全部楼层
此文章由 Ryan小鱼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Ryan小鱼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
415三相 接你家的 连碟子都没有 kv级都没上
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2018-1-14 11:14 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 sydaus 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sydaus 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
高压线是千伏以上的,这是常三相规线

发表于 2018-1-14 11:31 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 JHHHS 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 JHHHS 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
线电压240,相电压再乘以根号3
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-1-14 11:48 |显示全部楼层
此文章由 catlj 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 catlj 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
原来我一直住在高压线边上

发表于 2018-1-14 11:53 |显示全部楼层
此文章由 朝花夕拾杯中酒 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 朝花夕拾杯中酒 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
timing 发表于 2018-1-14 10:38
高压会让你身不由己的握住它.

等到这样粘手的时候,已经死定了

评分

参与人数 1积分 +6 收起 理由
fzds + 6 感谢分享

查看全部评分

发表于 2018-1-15 00:04 |显示全部楼层
此文章由 Ronsparky 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Ronsparky 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这是三相四线低压线,相线对地线和零线电压是230V,相与相之间是400v

发表于 2018-1-15 06:43 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 lan2012 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lan2012 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
高压线都是用铁架的要求高度要超过30米以上

发表于 2018-1-15 07:27 |显示全部楼层
此文章由 Ryan小鱼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Ryan小鱼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
JHHHS 发表于 2018-1-14 11:31
线电压240,相电压再乘以根号3

完全反了
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-1-15 09:39 |显示全部楼层
此文章由 csc40 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 csc40 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这种没关系的

发表于 2018-1-15 11:22 |显示全部楼层
此文章由 feelgood 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 feelgood 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
三相电,380V

发表于 2018-1-15 11:22 |显示全部楼层
此文章由 feelgood 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 feelgood 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
也就是我们所说的市电。不是高压的。

发表于 2018-1-15 12:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
feelgood 发表于 2018-1-15 11:22
三相电,380V

380V ,是中国标准

发表于 2018-1-18 20:00 |显示全部楼层
此文章由 JHHHS 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 JHHHS 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Ryan小鱼 发表于 2018-1-15 07:27
完全反了

四根线,中间两根中的一根叫零线,其它三根线同这根线之间的电压是240V,两两之间的电压是415V。

这样说对吧?!
Advertisement
Advertisement

发表于 2018-1-20 16:57 |显示全部楼层
此文章由 Ryan小鱼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Ryan小鱼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
JHHHS 发表于 2018-1-18 20:00
四根线,中间两根中的一根叫零线,其它三根线同这根线之间的电压是240V,两两之间的电压是415V。

这样说 ...

其实只会有三根线啦 线电压是相与相之间的电压 相电压是相与地的电压。。。线电压是相电压的根号三倍 撤了

发表于 2018-1-20 17:06 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 echoxyz 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 echoxyz 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
JHHHS 发表于 2018-1-18 20:00
四根线,中间两根中的一根叫零线,其它三根线同这根线之间的电压是240V,两两之间的电压是415V。

这样说 ...

又错了 零线不在中间 在靠近房子那侧