电动车库门马达的线控开关 [复制链接]

发表于 2016-9-27 11:28 |显示全部楼层
此文章由 hgaox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hgaox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
上周更换了遥控失灵的车库opener

旧的马达上面有一个线控开关 两个pin的connector 如下




新的opener的马达也是24V的 这个牌子型号的 http://liftawayaustralia.com.au/products/la-sdo1/ 说明书也提示可以添加线控开关  旧的马达的线控开关线已经布好,不想重新跑线

我的问题是如何使用旧的线控开关连接到新的opener的马达上面,并且功能正常的控制新的马达 多谢

新的马达的接口如下



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2016-9-27 11:30 |显示全部楼层
此文章由 hgaox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hgaox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
新的马达上面还有内部电机引出来的一根黑色单股塑皮铜线,不知道是做什么用的

退役斑竹

发表于 2016-9-27 11:51 |显示全部楼层
此文章由 大饼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大饼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
白色插头里的线头(pin)可以弄出来的。如果pin太大,不能插进绿色插座,把pin的头部剪掉一段。然后插进去,拧紧螺丝就ok。

评分

参与人数 1积分 +10 收起 理由
hgaox + 10 感谢分享

查看全部评分

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2016-9-27 11:56 |显示全部楼层
此文章由 Nixiangzenyang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Nixiangzenyang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
hgaox 发表于 2016-9-27 10:30
新的马达上面还有内部电机引出来的一根黑色单股塑皮铜线,不知道是做什么用的 ...

你说的是马达还是opener? 如果只有一根线出来没有连接其他东西,可能是天线

旧控制线连接新opener,除了接口要能连接上,还要搞清楚那个脚对应什么信号。旧接口可以用万用表检测控制信号

评分

参与人数 1积分 +10 收起 理由
hgaox + 10 感谢分享

查看全部评分

退役斑竹

发表于 2016-9-27 11:58 |显示全部楼层
参与人数 1积分 +3 收起 理由
hgaox + 3 你太有才了

查看全部评分

专攻电子电路

发表于 2016-9-27 12:01 |显示全部楼层
此文章由 hgaox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hgaox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大饼 发表于 2016-9-27 10:51
白色插头里的线头(pin)可以弄出来的。如果pin太大,不能插进绿色插座,把pin的头部剪掉一段。然后插进去 ...

本来还想给你发站内短信,让你来帮忙呢,你直接就沙发回复了 多谢

旧机器的connnector查插到新机器具体哪一个连接孔(好像有四个,还有两个有跳线)里面呢?
Advertisement
Advertisement

发表于 2016-9-27 12:04 |显示全部楼层
此文章由 hgaox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hgaox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Nixiangzenyang 发表于 2016-9-27 10:56
你说的是马达还是opener? 如果只有一根线出来没有连接其他东西,可能是天线

旧控制线连接新opener,除 ...

有可能是遥控的天线 我怎么没有想到呢?

多谢

我先按照大饼的思路试一下
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2016-9-27 12:09 |显示全部楼层
此文章由 Nixiangzenyang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Nixiangzenyang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
hgaox 发表于 2016-9-27 11:04
有可能是遥控的天线 我怎么没有想到呢?

多谢

先弄清楚接口的信号,乱接会烧电路的

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
hgaox + 3 感谢分享

查看全部评分

退役斑竹

发表于 2016-9-27 12:17 |显示全部楼层
此文章由 大饼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大饼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
hgaox 发表于 2016-9-27 11:01
本来还想给你发站内短信,让你来帮忙呢,你直接就沙发回复了 多谢

旧机器的connnector查插到新机器具体 ...

左边数过来第三个应该是PE。 用万用表量这个脚的电压。
一般来说如果是高(5V或12V),用一个5K-10k电阻接到GND就是开/关。
如果是0V。 那用5K-10k电阻接上+24(图上+35V?) 就是开/关。

可以直接找个throught hole电阻,短接绿色接头做测试。

评分

参与人数 1积分 +10 收起 理由
hgaox + 10 感谢分享

查看全部评分

专攻电子电路

退役斑竹

发表于 2016-9-27 12:18 |显示全部楼层
此文章由 大饼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大饼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你还得把老线控拆开来看看。里面是啥东西。

评分

参与人数 1积分 +3 收起 理由
hgaox + 3 感谢分享

查看全部评分

发表于 2016-9-27 13:25 |显示全部楼层
此文章由 hgaox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hgaox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Nixiangzenyang 发表于 2016-9-27 11:09
先弄清楚接口的信号,乱接会烧电路的

你说的对 插接之前 要搞清楚
Advertisement
Advertisement

发表于 2016-9-27 13:27 |显示全部楼层
此文章由 hgaox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hgaox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大饼 发表于 2016-9-27 11:17
左边数过来第三个应该是PE。 用万用表量这个脚的电压。
一般来说如果是高(5V或12V),用一个5K-10k电阻 ...

一会请你看一下更清楚的接口照片

发表于 2016-9-27 16:41 |显示全部楼层
此文章由 hgaox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hgaox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大饼 发表于 2016-9-27 11:18
你还得把老线控拆开来看看。里面是啥东西。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2016-9-27 16:43 |显示全部楼层
此文章由 hgaox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hgaox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大饼 发表于 2016-9-27 11:18
你还得把老线控拆开来看看。里面是啥东西。

旧的机器的线控开关 O/S/C(三针)

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2016-9-27 19:36 |显示全部楼层
此文章由 iami_returns 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 iami_returns 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
就电机未必坏,可能是brush用光了,如果是dc motor,都没搞清楚问题出在那里就买新的电机,要电路是for indcution motor的,自己买个dc那就好玩了

发表于 2016-9-27 19:51 |显示全部楼层
此文章由 hgaox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hgaox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
iami_returns 发表于 2016-9-27 18:36
就电机未必坏,可能是brush用光了,如果是dc motor,都没搞清楚问题出在那里就买新的电机,要电路是for ind ...

旧的机器的马达工作正常,就是噪音大一些,小二十年的机器了

只是因为遥控坏掉了 才更换的新机器
Advertisement
Advertisement

退役斑竹

发表于 2016-9-29 12:39 |显示全部楼层
此文章由 大饼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大饼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 大饼 于 2016-9-29 11:40 编辑
hgaox 发表于 2016-9-27 18:51
旧的机器的马达工作正常,就是噪音大一些,小二十年的机器了

只是因为遥控坏掉了 才更换的新机器 ...


我看错了。 说明书上那个接法 PE是给 photobeam 用的。
旧机器的线控2条线应该是接 GND和PB。就是最左边两个孔。

O/S/C 的意思应该是  open/stop/close

评分

参与人数 1积分 +10 收起 理由
hgaox + 10 感谢分享

查看全部评分

专攻电子电路

发表于 2016-9-29 17:01 |显示全部楼层
此文章由 hgaox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hgaox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大饼 发表于 2016-9-29 11:39
我看错了。发表于 2016-9-29 17:04 |显示全部楼层
请教,旧机器两针接口有顺序(左右)区分吗? 谢谢

退役斑竹

发表于 2016-9-29 17:19 |显示全部楼层
此文章由 大饼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大饼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
hgaox 发表于 2016-9-29 16:04
请教,旧机器两针接口有顺序(左右)区分吗? 谢谢

99%没有区分。
不过要100% 确认,需要拆开你的线控看一下。

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
hgaox + 5 感谢分享

查看全部评分

专攻电子电路
Advertisement
Advertisement

发表于 2016-9-29 17:35 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 hgaox 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 hgaox 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大饼 发表于 2016-9-29 16:19
99%没有区分。
不过要100% 确认,需要拆开你的线控看一下。

多谢

发表于 2017-4-22 11:09 |显示全部楼层
请推荐一个电阻可以吗?jaycars应该可以买到吧?

发表于 2017-4-22 17:30 |显示全部楼层
直接把旧的线控开关的两条线分别接到左起第一第三个接口,就可以用线控开关了

发表回复