楼主:陨落心炎

[水电煤相关] 奇特的跳闸,拉上去持续20秒然后跳。。。请懂电大神进 [复制链接]

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-10 18:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 陨落心炎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陨落心炎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cppbug 发表于 2023-9-10 18:03
我之前也觉得不可能,电工就跟我说把所有插头都拔下来啊,就可以找到问题,所以你先把你所有不用的电器的 ...

嗯,我刚才拔掉了所有插头,现在是一个负载都没有,而且所有插座的开关都关闭了,然后拉上断电保护

结果持续了大概20秒钟,再次跳闸。跳闸以后如果马上拉起来,立即跳闸。要等待一段时间以后再次拉上又可以持续20秒钟再跳闸,然后循环往复

非常奇怪,我感觉可能是这个漏电保护的问题,不然说不通
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-9-10 18:29 |显示全部楼层
此文章由 mia1024 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mia1024 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
自然说不通啦, 说得通的话要电工干嘛啊, 我们的房子是70年的老House, 刚搬进来的时候天好漏电保护没问题,一到下雨天屋顶灯的那一路就跳。
后来漏电开关就拨不回去了, 我们就只好用手电筒或者台灯来照明了直到现在整个房子做装修线路重新排。

发表于 2023-9-10 18:47 |显示全部楼层
此文章由 floyd 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 floyd 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
专业的事找专业的人做。别瞎搞。
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-10 18:55 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 陨落心炎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陨落心炎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mia1024 发表于 2023-9-10 18:29
自然说不通啦, 说得通的话要电工干嘛啊, 我们的房子是70年的老House, 刚搬进来的时候天好漏电保护没问题 ...

整个线路重排大概多少钱

发表于 2023-9-10 18:55 |显示全部楼层
此文章由 yang5637 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yang5637 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
把跳闸这一路插座上的负载全部拔出来,然后在晚上跳闸时间段,依次插回原插座,看看在插上那个负载时出现跳闸问题。仅供参考。

发表于 2023-9-10 19:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 7815 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 7815 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
借宝地一问,有好的电工推荐吗?2E地区
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-9-10 19:14 |显示全部楼层
此文章由 kellyxc 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kellyxc 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
换个RCD 试试
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-10 19:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 陨落心炎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陨落心炎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yang5637 发表于 2023-9-10 18:55
把跳闸这一路插座上的负载全部拔出来,然后在晚上跳闸时间段,依次插回原插座,看看在插上那个负载时出现跳 ...

这个第一步就做了,现在空负载,照样跳

发表于 2023-9-10 19:24 |显示全部楼层
此文章由 yang5637 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yang5637 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
陨落心炎 发表于 2023-9-10 19:18
这个第一步就做了,现在空负载,照样跳

此路由的空开、线路和墙壁插座一一排查短路问题?
老老实实做人,老老实实做事。
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-10 19:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 陨落心炎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陨落心炎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
yang5637 发表于 2023-9-10 19:24
此路由的空开、线路和墙壁插座一一排查短路问题?


谢谢层主的建议

墙内部的线路我没法排查,没有专业的工具,但插座,电器什么的,都确定了没问题

只有两个可能,内部线路老化哪里漏电了,或者RCD或者这一路的circuit breaker出了问题。不管是哪个问题,都不是我能解决的了,前面朋友们说的对,专业的事情还是交给专业的人来,我准备明天叫电工,现在其他灯啊,冰箱什么的都能用,就是插座不能用

电方面,我觉得自己可以换灯泡,装新灯,换保险丝,甚至装新插座,但是涉及到电箱的稍微复杂点的操作我还是不瞎折腾了

发表于 2023-9-10 19:38 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Ningbo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Ningbo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果插座在洗碗机后面,插座后的电源线可能受潮触发保护。拆下插座后,检查接线处是否受潮?固定插座的板是否受潮?
Advertisement
Advertisement
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-10 19:39 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 陨落心炎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陨落心炎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Ningbo 发表于 2023-9-10 19:38
如果插座在洗碗机后面,插座后的电源线可能受潮触发保护。拆下插座后,检查接线处是否受潮?固定插座的板是 ...

洗碗机,油烟机的隐藏插头都被我彻底拔掉了。。。

发表于 2023-9-10 19:53 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 RACG 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 RACG 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
只有一个RCD,它后面控制的所有线路都有可能有短路或漏电啊。你怎么能确定就是那一路的问题呢?

发表于 2023-9-10 19:56 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 RACG 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 RACG 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
把所有保险丝的闸都拔掉,再看看rcd会不会自己跳?

发表于 2023-9-10 19:58 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Ningbo 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Ningbo 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
陨落心炎 发表于 2023-9-10 19:39
洗碗机,油烟机的隐藏插头都被我彻底拔掉了。。。

拔掉没用,是插座后面的接线受潮触发,建议拿下插座检查受潮程度,包括固定插座的板。

头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-10 20:01 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 陨落心炎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陨落心炎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
RACG 发表于 2023-9-10 19:56
把所有保险丝的闸都拔掉,再看看rcd会不会自己跳?


把有问题的那一路的保险丝陶瓷拔掉,就不会跳闸了
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-9-10 20:02 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 RACG 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 RACG 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
建议先拔保险丝,一个个排查过去。light pool那一路嫌疑最大。
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-10 20:02 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 陨落心炎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陨落心炎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Ningbo 发表于 2023-9-10 19:58
拔掉没用,是插座后面的接线受潮触发,建议拿下插座检查受潮程度,包括固定插座的板。 ...

明白了谢谢建议,我去看看那个接出来的插座
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-10 20:06 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 陨落心炎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陨落心炎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
RACG 发表于 2023-9-10 19:53
只有一个RCD,它后面控制的所有线路都有可能有短路或漏电啊。你怎么能确定就是那一路的问题呢? ...

我仔细想了想,应该是这样的,RCD确实只有一个,但是它控制了好几个空气开关(circuit breaker),应该是我家每个电路都有一个空气开关,只不过那个蓝色的有问题的开关刚好安装在RCD旁边

所以符合表现出来的问题,其他电路都没有任何问题,只有这一路墙体插座的会跳闸,一旦我拔掉这一路的保险丝,那个闸就不会跳了

发表于 2023-9-10 20:07 |显示全部楼层
此文章由 kce 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kce 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
That looks like an OL RCD, these things will break over time too.
I have similar situation years ago, end up it is a faulty RCD, nothing wrong with other circuit / electrical appliance.

I am not saying your situation is the same, but don't waste too much time checking all power point, just get a electrician he will able to test / trace it back
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-10 20:13 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 陨落心炎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陨落心炎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
kce 发表于 2023-9-10 20:07
That looks like an OL RCD, these things will break over time too.
I have similar situation years ago ...

Make sense, thanks mate!
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-9-10 20:21 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 RACG 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 RACG 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
陨落心炎 发表于 2023-9-10 20:06
我仔细想了想,应该是这样的,RCD确实只有一个,但是它控制了好几个空气开关(circuit breaker),应该是 ...

那断电后,按ningbo说的把插座拆开,看看后面的有没有受潮。

发表于 2023-9-10 20:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 didiny 于 2023-9-10 20:29 编辑
陨落心炎 发表于 2023-9-10 20:06
我仔细想了想,应该是这样的,RCD确实只有一个,但是它控制了好几个空气开关(circuit breaker),应该是 ...


你现在的现象很可能是保险底座下口 就是出线的位置电线破损漏电造成的 现在应该是虚接的状态 造成这种状况的原因应该是这路负载过大造成
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-10 20:29 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 陨落心炎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陨落心炎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2023-9-10 20:27
你现在的现象很可能是保险底座下口 就是出线的位置电线破损漏电造成的 现在应该是需接的状态 ...

啊,谢谢这个建议,请问这样的话,需要如何检查呢?自己你能否修复,还是说得找电工来?
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-10 20:30 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 陨落心炎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陨落心炎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
RACG 发表于 2023-9-10 20:21
那断电后,按ningbo说的把插座拆开,看看后面的有没有受潮。

好的,我拆掉看看是否是这样的情况,谢谢帮助

发表于 2023-9-10 20:32 |显示全部楼层
此文章由 huangyiming 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 huangyiming 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
漏电保护开关坏了,换一个试试
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-9-10 20:33 |显示全部楼层
此文章由 huangyiming 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 huangyiming 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家的故障和你的类似,换个漏电保护开关解决问题

发表于 2023-9-10 20:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 didiny 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 didiny 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
陨落心炎 发表于 2023-9-10 20:29
啊,谢谢这个建议,请问这样的话,需要如何检查呢?自己你能否修复,还是说得找电工来? ...

最好找电工 因为就算你拉了总闸 这块板后面 还是有一直带电的部分 对线路不熟悉的你很危险 另外的建议是 最好找电工升级一下配电箱(这样最安全)
另外你这块背板疑似石棉板
头像被屏蔽

禁止发言

发表于 2023-9-10 20:54 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 陨落心炎 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 陨落心炎 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
didiny 发表于 2023-9-10 20:48
最好找电工 因为就算你拉了总闸 这块板后面 还是有一直带电的部分 对线路不熟悉的你很危险 另外的建议是  ...

好的,我正好借此机会把电箱整个升级一下,毕竟30年老房子了,很多地方或早或晚都需要维修

另外想问一下层主,升级电箱(本来已经是智能电表加太阳能接入),大概要花多少钱呢,给个范围就行,感谢!

发表于 2023-9-10 20:57 |显示全部楼层
此文章由 lidton 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 lidton 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我有个房子上个月也出现过和楼主类似的RCD跳闸问题,后来查了好几次发现是两组线路有漏电问题,一组是light circuit连接到花园的灯的线路漏电,把花园的线断开就正常了。还有一组是power circuit但没找到任何连接的插座,最后就把那个circuit断开了。
你现在知道是哪个power circuit有问题,可以先把它控制的所有插座都找出来,如果有室外的或其他容易受潮的地方,电工来了就先从室外开始查,会快一些。
另外我看你的电表也很老了,建议升级成RCBO(大概1千刀多点),这样每个circuit都有单独的断电漏电保护,出了问题只会跳一组不会影响其他的电路,而且更容易排查问题。我的房子用的是3个circuit一组的RCD,又碰上两个circuit同时有问题,电工前前后后跑了三趟,花了我一千刀才解决问题。总结经验,如果一开始就装RCBO,那应该就很快会把问题查出来了。