新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 梦的起点 - 阿德莱德 (多图) (2015-4-16) workflow · 买房前须知20个隐藏陷阱 (2018-2-6) 大胡子
· 行车记录仪布线 (2013-2-1) 大饼 · 草莓起司蛋糕 (2007-8-17) datou2z
Advertisement
Advertisement
查看: 1427|回复: 11

[修房建房] 室内裂缝 [复制链接]

发表于 2023-7-13 00:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Jjyy5354 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jjyy5354 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
车库墙上有裂缝,4年的房子,不知道是否严重,找building inspector说是category2,看着挺吓人的

补充内容 (2023-7-19 07:46):
两年后的今天貌似右下角的裂缝加大了,属于cat2

补充内容 (2023-7-19 07:51):
Cat2就是1mm- 5mm的范围

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-7-13 06:39 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ken1huang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ken1huang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
还好不严重啊,我家也有,20多年来依然如此,还是澳洲大公司建的呢

发表于 2023-7-13 07:15 |显示全部楼层
此文章由 DDD888 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 DDD888 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ken1huang 发表于 2023-7-13 06:39
还好不严重啊,我家也有,20多年来依然如此,还是澳洲大公司建的呢

哇,我家1970年建的房子都没有楼主这样大的裂缝,不知道是啥原因造成的?好奇

发表于 2023-7-13 08:30 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ken1huang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ken1huang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
DDD888 发表于 2023-7-13 07:15
哇,我家1970年建的房子都没有楼主这样大的裂缝,不知道是啥原因造成的?好奇 ...

一般说垂直的裂缝是地基不够结实,横行的裂缝是地基沉降。1970建的房子您买的是第一手吗?如果不是应该已经经历过沉降,都修补几次了,后面的业主是看不出来的哦

发表于 2023-7-13 08:55 |显示全部楼层
此文章由 DDD888 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 DDD888 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ken1huang 发表于 2023-7-13 08:30
一般说垂直的裂缝是地基不够结实,横行的裂缝是地基沉降。1970建的房子您买的是第一手吗?如果不是应该已 ...

我买的是旧房,前面的房主是第一手的,我从2000年起住在现在的房子里

发表于 2023-7-13 09:31 |显示全部楼层
此文章由 胖胖爷 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 胖胖爷 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
地基不结实,注意观察
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-7-13 09:40 |显示全部楼层
此文章由 yl002 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 yl002 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看裂缝的粗细,如果能塞进2刀硬币了,就说明裂缝不小了
然后看房龄,如果是10年之内的新房,有沉降是正常的,注意观察,如果就降这些了,可能之后永远不会再变动了,就没啥关系。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
ken1huang + 2 我很赞同

查看全部评分

发表于 2023-7-13 10:09 |显示全部楼层
此文章由 benzchen 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 benzchen 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
还好了这种,自然沉降,热胀冷缩都是有可能的。只要不是一直严重下去就好。

发表于 2023-7-13 11:38 |显示全部楼层
此文章由 四明布衣 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 四明布衣 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这个是结构性裂缝,产生的主要原因是:1、地基不均匀沉降;2、上部结构整体性不好。按照国内房屋安全鉴定标准,这个要评定为C类建筑,要作加固处理。

发表于 2023-7-13 11:58 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ken1huang 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ken1huang 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
四明布衣 发表于 2023-7-13 11:38
这个是结构性裂缝,产生的主要原因是:1、地基不均匀沉降;2、上部结构整体性不好。按照国内房屋安全鉴定标 ...

国内怎么做加固处理呢?

发表于 2023-7-13 14:06 |显示全部楼层
此文章由 四明布衣 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 四明布衣 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ken1huang 发表于 2023-7-13 09:58
国内怎么做加固处理呢?

基础有基础的加固办法,上部结构有上部结构的加固办法。根据每栋房子的实际情况选择方案,不是三言二语就能说清的。
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-7-19 07:44 |显示全部楼层
此文章由 Jjyy5354 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Jjyy5354 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
顶一个

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部