[水电煤相关] 家里跳电闸怎么办? [复制链接]

发表于 2014-12-7 10:36 |显示全部楼层
此文章由 smart_arse 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smart_arse 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
房间和厕所的灯闸跳了 拨上去又马上跳下来
怎么破?
请教各位经验人士

其他电闸都好,而且我也没开很多其他用电设备,搬进来这个屋子1年多这是第一次发生
以无厚入有间
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-12-7 10:47 |显示全部楼层
此文章由 潜航者 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 潜航者 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
应该是哪里有短路了。你可以看一下跳的是漏电开关还是空气开关,如果是漏电开关,则有可能哪里潮湿。空气开关的话就是短路了。

发表于 2014-12-7 10:54 |显示全部楼层
此文章由 smart_arse 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smart_arse 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
潜航者 发表于 2014-12-7 11:47
应该是哪里有短路了。你可以看一下跳的是漏电开关还是空气开关,如果是漏电开关,则有可能哪里潮湿。空气开 ...

感谢回复,怎么样知道是空气开关还是漏电开关呢?
以无厚入有间

发表于 2014-12-7 10:58 |显示全部楼层
此文章由 ljalee 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ljalee 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
先断开跳电的那个开关。把电器断开一个。合上开关,如果不跳闸,你就找到哪个电器有问题了。
如果跳闸,合上那个电器开关,换一个电器重复前面的步骤,试试看。

评分

参与人数 1积分 +8 收起 理由
Robbie2018 + 8

查看全部评分

发表于 2014-12-7 11:02 |显示全部楼层
此文章由 smart_arse 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smart_arse 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
ljalee 发表于 2014-12-7 11:58
先断开跳电的那个开关。把电器断开一个。合上开关,如果不跳闸,你就找到哪个电器有问题了。
如果跳闸,合 ...

我断的是灯, 好像所有的灯我都没开 所以好像不是电器的问题啊
以无厚入有间

发表于 2014-12-7 11:09 |显示全部楼层
此文章由 潜航者 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 潜航者 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
smart_arse 发表于 2014-12-7 12:02
我断的是灯, 好像所有的灯我都没开 所以好像不是电器的问题啊

你的灯和什么是一路的?比如插座。如果有,那有可能是哪个插座进湿气或者水导致短路。
如果只有灯,就比较奇怪了,因为一般灯很少会有可能短路。最后不行只能像4楼说的排除法,一个一个灯排除。
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-12-7 11:24 |显示全部楼层
此文章由 小鱼的理想 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 小鱼的理想 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
2楼说得对。
楼主描述的应该是空气开关,不是漏电保护器,空气开关合不上就是存在短路,是不是这几天下大雨房子漏雨造成的。

发表于 2014-12-7 11:27 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 二胖 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 二胖 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
潜航者 发表于 2014-12-7 12:09
你的灯和什么是一路的?比如插座。如果有,那有可能是哪个插座进湿气或者水导致短路。
如果只有灯,就比 ...

汗,灯和插座一般不是一路,人家说是灯的那一路了

发表于 2014-12-7 11:30 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 二胖 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 二胖 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
找电工吧,电工有必要的工具确定问题所在

发表于 2014-12-7 11:30 |显示全部楼层
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
以无厚入有间

发表于 2014-12-7 11:31 |显示全部楼层
此文章由 smart_arse 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smart_arse 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
小鱼的理想 发表于 2014-12-7 12:24
2楼说得对。
楼主描述的应该是空气开关,不是漏电保护器,空气开关合不上就是存在短路,是不是这几天下大雨 ...

谢谢  我 也在猜有这个可能
以无厚入有间
Advertisement
Advertisement

发表于 2014-12-7 11:32 |显示全部楼层
此文章由 smart_arse 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 smart_arse 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
二胖 发表于 2014-12-7 12:30
找电工吧,电工有必要的工具确定问题所在


谢谢 我就怕今天 电工没上班。。。
以无厚入有间

发表于 2014-12-7 11:38 |显示全部楼层
此文章由 潜航者 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 潜航者 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
从左往右,第三个是主开关加漏电开关。其它的都是出线开关。如果是只有第五个跳,应该是短路。你要一路一路试。有可能有插座接在这一路。插座的可能性要比灯大。

评分

参与人数 2积分 +11 收起 理由
smart_arse + 3 的确是短路了 刚刚电工来修好了 谢谢!.
Robbie2018 + 8

查看全部评分

发表于 2014-12-7 11:46 |显示全部楼层
此文章由 Robbie2018 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Robbie2018 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
为有用的回复都加分了。

评分

参与人数 1积分 +4 收起 理由
ljalee + 4 回扣。

查看全部评分

发表于 2014-12-7 11:52 |显示全部楼层
此文章由 潜航者 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 潜航者 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
sunnykelly 发表于 2014-12-7 12:46
为有用的回复都加分了。

谢谢了:)。第一次有分。