新足迹

 找回密码
 注册

精华好帖回顾

· 迈向皮鞋,我的广州-悉尼搬家经历 (2015-3-19) fangray · 开个装修贴... (2010-6-28) 魅影妖瞳
· 爸爸菜谱 - 上海炒年糕 (2008-1-13) patrickzhu · 日本东京 -- 从涉谷QFRONT 到青山的樱花海 - 从六本木的捞面到月岛文字烧 - 银座A&F的美男们 (2012-4-14) chermside
Advertisement
Advertisement
查看: 2879|回复: 6

电灯开关一开就跳闸,搜索攻略排查后疑似为灯座问题,请问如何修复(排查内容已列出) [复制链接]

发表于 2023-1-19 14:55 |显示全部楼层
此文章由 melody2251 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 melody2251 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
家中有3个开关,按下后电灯线路跳闸(插座可用)
电表箱内情况如下(级别不够,图片通过图床上传,不知是否可显示):
L1 L2 同时跳闸,P1 P2没有问题

由于买的是三十多年的旧房子,在Final Inspection时每个开关都试过,并未发现跳闸问题。搬进来后才发现这个问题。原租户搬走时应该是拆掉了户外房檐下的2个灯泡,不知是否有关。



搜了论坛一些类似的讨论帖,并且在youtube看了部分视频后,排查情况如下:

室外房檐下有2个灯座(灯1,灯2)

其中灯座1看起来很旧,插上灯泡后打开开关,灯泡闪烁一下后立刻跳闸。同我在youtube看到的测试视频情况类似,严重怀疑是这个底座问题;
使用电笔,在未跳闸且未打开开关情况下,底座2个触脚均带电,电笔伸进两触角之间的底部也带电,甚至测灯座两侧的两个固定螺丝也提示带电。



为了对比排查,同样测试灯座2,未打开开关情况下,两个触脚不带电,但是把电表笔伸到两个触脚之间的底部,发现也有电,不知是否为正常情况。



同时用其他可正常使用的灯座测试,未开开关时均测不到电流,打开开关时其中一个触脚有电,另一个没电。

另外3个打开就跳闸的开关,位于房间不同位置(1个在门廊、2个在客厅),每一个按下后,电表箱内L1 L2均跳闸,要关闭电闸后方可复位circuit breaker。有一个小发现就是如果是门廊位置开关导致跳闸,则L1 L2同时跳闸但是可以直接推回L1(L2在未关闭开关时无法推回);同理另一侧客厅开关则会导致L2无法推回但是L1可以在跳闸后直接推回无需关闭开关。

目前小弟问题如下:

1、在论坛中看到电表箱内分为断路器(circuit breaker)和防漏电开关(Earth Leakage circuit breaker),但是我打开电表箱发现全都写着circuit。当时就眼前一黑 不知如何区分。
2、灯座各个部位均带电,关闭电闸后检测无电,是否可以在关闭电闸情况下安全更换新灯座?或者索性不换灯座,直接拆掉后把电线用绝缘胶布包好,不知是否能解决开关短路问题??这两个灯座其实也不常用,比起无灯问题,反而更烦恼晚上不小心按错开关后全屋短路,还要更衣出门到外面去推电闸。
3、另外一个灯座未开开关时最底部也能测到带电,是否也有问题?正常的灯座用电笔测量,带电情况应该是什么样的?

写的比较啰嗦,主要是不懂电工,害怕漏掉什么细节,另外也想记录详尽,以便未来遇到相同问题的朋友有个参考。此次到澳洲半年以来,各种问题谷歌搜索,均能搜到论坛内的各种讨论帖,有些甚至是8年、10年前的,依然帮了我很大的忙,因此希望这个帖子如能解决问题,也可以在未来帮到其他人,另外也十分感谢论坛各位前辈大神的经验指导
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-1-19 16:07 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
那两个C10 共用零线。本来应该做一起。老房子经常会共用零线。保险丝的时候无所谓,本来就是公用的。改成漏电保护后就不行了,共用就会跳。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
melody2251 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-1-19 17:52 |显示全部楼层
此文章由 plainbbs 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 plainbbs 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
光脚的还能上传这么大的图

发表于 2023-1-19 17:54 |显示全部楼层
此文章由 melody2251 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 melody2251 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Rainstorm 发表于 2023-1-19 17:07
那两个C10 共用零线。本来应该做一起。老房子经常会共用零线。保险丝的时候无所谓,本来就是公用的。改成漏 ...

所以请问应该如何解决呢?直接拆掉这个灯座可以吗?
而且院子外侧房檐下的其他位置,还有几个灯座,但是目前依然能正常使用,是否有安全隐患也需要拆掉吗?
这么想起来确实我们验房时候,inspector说电表箱里需要加装一个什么东西,后来让房东加装后才过户的。

发表于 2023-1-19 17:55 |显示全部楼层
此文章由 melody2251 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 melody2251 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
plainbbs 发表于 2023-1-19 18:52
光脚的还能上传这么大的图

不得不用第三方图床传的呀   后悔之前一直潜水没有注册账号了

发表于 2023-1-19 19:42 |显示全部楼层
此文章由 Rainstorm 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Rainstorm 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
melody2251 发表于 2023-1-19 17:54
所以请问应该如何解决呢?直接拆掉这个灯座可以吗?
而且院子外侧房檐下的其他位置,还有几个灯座,但是 ...

需要改电箱里面的接线。
之前的电工升级那四个闸的时候,没有把灯全开试试。
老房子通病,小问题。找个电工把那两个c10的并呈一路就好了。
当然这是我的判断,share neutral。
人家想怎么做还要人家说了算。

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
melody2251 + 2 当时新注册,没有办法评分。多谢您.

查看全部评分

明年买T3
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-1-19 20:11 |显示全部楼层
此文章由 melody2251 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 melody2251 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Rainstorm 发表于 2023-1-19 20:42
需要改电箱里面的接线。
之前的电工升级那四个闸的时候,没有把灯全开试试。
老房子通病,小问题。找个电 ...

感谢您,就是说要从电表箱那里调整,鼓捣外边的灯座无济于事是吗?要是大概率没用我就不鼓捣了

发表回复

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Advertisement
Advertisement
返回顶部