发表于 2020-12-6 16:17 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ben2018 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ben2018 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 ben2018 于 2020-12-6 16:31 编辑

新房子刚入住几个月,昨晚下了一场大雨,今天下午比较热,本想用Stormwater tank的水浇花,打开水泵,水龙头不出水。打开tank的顶盖查看,发现里面一滴水也没有,再查看管道,感觉管道安装有问题,拍了几张图片,发上来给大家看看是否安装正确?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-12-6 16:45 |显示全部楼层
此文章由 kolinxu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kolinxu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

发表于 2020-12-6 16:45 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 天上不会掉馅饼 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 天上不会掉馅饼 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
回去找builder吧。

发表于 2020-12-6 17:05 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 kirontor 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 kirontor 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
哈哈哈哈

发表于 2020-12-6 17:29 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 吃貨一個 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 吃貨一個 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
感觉你的理解是正确的。down pipe应该连到水桶上,然后 overflow的接到地漏。

发表于 2020-12-6 17:35 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Fiona0301 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Fiona0301 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 Fiona0301 于 2020-12-6 18:36 编辑

好像down pipe应该是接在圆口上面
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-12-6 17:37 |显示全部楼层
此文章由 qingl001 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 qingl001 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
新房的马桶水管都连着这个,又费电,又不能装电子马桶盖。愁死了

发表于 2020-12-6 17:40 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Fiona0301 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Fiona0301 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
而且你家downpipe下面应该是T, 还是应该直接走了下水,没往tank里走

发表于 2020-12-6 18:01 |显示全部楼层
此文章由 烈日 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 烈日 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
down pipe出水口太低,水进不到水箱里,改进方法:在down pipe较高位置做出水口连到水箱入口即可

发表于 2020-12-6 18:07 |显示全部楼层
此文章由 sun2012 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 sun2012 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 sun2012 于 2020-12-6 18:09 编辑

不好说,也许接的对,也许接反了

取决于哪根管子接的是往户外的storm water pipe

一般不会犯这种低级错误

发表于 2020-12-6 18:21 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 pasta 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pasta 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
雨水管没有接到tank里啊 当然没有水了 管子接错了
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-12-6 18:29 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Fiona0301 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Fiona0301 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家是这样接的。
侧面colour bond 要换成PVC, 长度高于水箱入水管。
Colour bond下面不再连接排水管,直接接到水箱上面那个大口里。
然后水箱左边那个口,是防止水箱里面水太满,需要接到storm water pipe里。

发表于 2020-12-6 18:30 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Fiona0301 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Fiona0301 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这样的

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2020-12-6 19:04 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ben2018 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ben2018 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
真是醉了,进水管竟然从地下接,小学生的水平

发表于 2020-12-6 19:18 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 ben2018 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 ben2018 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
刚看了楼上的视频,Tank进水管应该接屋檐排水管。


防溢水管已装了,这条管在低处接到进水口,很明显是接错了。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2020-12-6 19:22 |显示全部楼层
此文章由 pzh 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 pzh 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Fiona0301 发表于 2020-12-6 18:30
这样的

显然是接错了,暗色的管应该接到水箱上面有滤网的进水口。画蓝圈的是满水后排出的口
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-12-6 19:31 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 Fiona0301 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Fiona0301 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
pzh 发表于 2020-12-6 20:22
显然是接错了,暗色的管应该接到水箱上面有滤网的进水口。画蓝圈的是满水后排出的口 ...

我也是这么觉得的

发表于 2020-12-6 21:35 |显示全部楼层
此文章由 滤霸 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 滤霸 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
这个装的真是逗死我了。。。这工人是个人才啊
建议找几个媒体投稿,有希望评选年度最佳。。。

发表于 2020-12-6 21:46 |显示全部楼层
此文章由 20122012 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 20122012 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Fiona0301 发表于 2020-12-6 20:31
我也是这么觉得的

应该是进水管的接头漏水了,部分雨水管与溢水管合并直接进OSD是允许的。不管怎样找builder 就对了。