楼主:frostywb

[环保节能] 新装的太阳能发电不理想 [复制链接]

发表于 2020-12-12 13:29 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 wen16 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wen16 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
samtheexpert 发表于 2020-12-7 09:34
基本可以肯定是2/3的发电量了。而且正常的两组都非常好很稳定达到了最好的效果。如果是第三组正常工作的 ...

你的系统13kw以上,发的电那么多,电力公司买你的电吗?多少钱一度呢?听说有的公司5KW 就是上限了。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-12-12 15:52 |显示全部楼层
此文章由 samtheexpert 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 samtheexpert 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
wen16 发表于 2020-12-12 13:29
你的系统13kw以上,发的电那么多,电力公司买你的电吗?多少钱一度呢?听说有的公司5KW 就是上限了。 ...

电力公司是按逆变器算的。逆变器10KW的AGL Solar Saver Plan现在是回购17c一度。几个月前是21c

发表于 2020-12-12 16:13 |显示全部楼层
此文章由 frostywb 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 frostywb 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
流金岁月76 发表于 2020-12-12 09:26
你这个检查是正式开始工作之前inspector的检查还是通过检查正式开始使用之后的维修服务? ...

没付钱,安装师傅回来检查的。没有inspection,我家原来就是smart metre,直接发电,直接给credit。AGL网站上很清楚。

发表于 2020-12-12 16:52 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 wen16 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 wen16 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
samtheexpert 发表于 2020-12-12 16:52
电力公司是按逆变器算的。逆变器10KW的AGL Solar Saver Plan现在是回购17c一度。几个月前是21c ...

谢谢,看来AGL 给的价很高

发表于 2020-12-12 17:02 |显示全部楼层
此文章由 流金岁月76 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 流金岁月76 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
frostywb 发表于 2020-12-12 17:13
没付钱,安装师傅回来检查的。没有inspection,我家原来就是smart metre,直接发电,直接给credit。AGL网 ...

没有看懂啊。

太阳能装置不是先安装,然后有第三方inspector过来检查安装合格后你再和市电并网吗?

按正常流程,安装师傅安装完当天你的系统应该关掉,等过几天(inspector上门时间另约)才能开通。

我的问题其实是,第三方inspector上门检测并允许开通时并没有发现SMA线路接错的问题?



发表于 2020-12-12 20:58 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 jimmyqq 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jimmyqq 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
学习了 看来朝向很重要
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-12-12 21:44 |显示全部楼层
此文章由 jeffreychiu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jeffreychiu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
17c

发表于 2020-12-18 16:59 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 leslie_620 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 leslie_620 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
怎么算一天能output多少电?

发表于 2021-1-13 20:57 |显示全部楼层
此文章由 Henry_w 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 Henry_w 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mapupu1207 发表于 2020-12-5 23:18
电网电压太高,超过250V以上了

电网电压高只会导致不能往电网卖电,不会影响系统自身的发电啊

发表于 2021-1-14 12:19 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 mapupu1207 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mapupu1207 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
Henry_w 发表于 2021-1-13 20:57
电网电压高只会导致不能往电网卖电,不会影响系统自身的发电啊

逆变器自身会限制的,都安装了几千套了,见过很多牌子逆变器了,请不要怀疑
El

发表于 2021-1-14 20:56 |显示全部楼层
此文章由 bao111333 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 bao111333 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mapupu1207 发表于 2021-1-14 13:19
逆变器自身会限制的,都安装了几千套了,见过很多牌子逆变器了,请不要怀疑 ...

最近刚安装的6,6KW太阳能系统, SUNGROW的逆变器。发电量总是比朋友家少好多。后来从APP 中发现,逆变器很多时间是
在限额运行(derating running),grid voltage是248-253,甚至255 。请教mapupu1207,我这种情况应该怎么办?谢谢!
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-1-15 08:06 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 mapupu1207 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 mapupu1207 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
bao111333 发表于 2021-1-14 20:56
最近刚安装的6,6KW太阳能系统, SUNGROW的逆变器。发电量总是比朋友家少好多。后来从APP 中发现,逆变器 ...

有办法,在墨尔本的话可以帮你解决一下
El

发表于 2021-1-15 08:23 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 cks 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cks 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
bao111333 发表于 2021-1-14 21:56
最近刚安装的6,6KW太阳能系统, SUNGROW的逆变器。发电量总是比朋友家少好多。后来从APP 中发现,逆变器 ...

电压太高了,找电网公司反应电压太高,同时叫安装师傅帮忙调整一下逆变器设置。
别找收费的。

发表于 2021-1-15 15:25 |显示全部楼层
此文章由 bao111333 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 bao111333 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
mapupu1207 发表于 2021-1-15 09:06
有办法,在墨尔本的话可以帮你解决一下

谢谢!先联系一下电公司!

发表于 2021-1-15 15:25 |显示全部楼层
此文章由 bao111333 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 bao111333 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cks 发表于 2021-1-15 09:23
电压太高了,找电网公司反应电压太高,同时叫安装师傅帮忙调整一下逆变器设置。
别找收费的。 ...

谢谢

发表于 2021-1-15 16:53 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 5222e 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 5222e 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
bao111333 发表于 2021-1-14 21:56
最近刚安装的6,6KW太阳能系统, SUNGROW的逆变器。发电量总是比朋友家少好多。后来从APP 中发现,逆变器 ...

Sungrow 的好像都是远程直接数据调整,我这边也有类似问题,找了安装公司他们lodge ticket给sungrow后面就给解决了,没有师傅上门调试,都是离线fix,挺方便
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-1-15 20:46 |显示全部楼层
此文章由 isawang2000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 isawang2000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
问个小白问题,太阳能系统白天发的电用不完,网上家里开空调,是不是还得花电费呢?这样如何能回本?

发表于 2021-1-16 06:28 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 bao111333 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 bao111333 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
5222e 发表于 2021-1-15 17:53
Sungrow 的好像都是远程直接数据调整,我这边也有类似问题,找了安装公司他们lodge ticket给sungrow后面 ...

噢,知道了。谢谢

发表于 2021-1-16 06:53 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 liujack88 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 liujack88 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
isawang2000 发表于 2021-1-15 21:46
问个小白问题,太阳能系统白天发的电用不完,网上家里开空调,是不是还得花电费呢?这样如何能回本? ...

白天你使用的太阳能发的电节约的电费加上你卖电的收入就是你投资的回报。晚上当然还是要用电网的电。

发表于 2021-1-16 07:07 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 qiancensheng 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 qiancensheng 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
samtheexpert 发表于 2020-12-6 08:11
SMA的逆变器看不到的嘛?你这个很明显就是有一组板没工作。你家应该是三组板子吧?SMA应该有相对应的app ...

所有逆变器都可以超频

发表于 2021-1-16 09:59 来自手机 |显示全部楼层
所以你需要一个卖电好的plan,高低几分就影响你回本时间早晚半年
Advertisement
Advertisement

发表于 2021-1-16 10:40 |显示全部楼层
此文章由 isawang2000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 isawang2000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大家装太阳能系统,都有政府优惠吗?还是说本身就不很贵?我看帖子普遍说2-2.5年回本的。
大家都在用啥品牌?啥样的逆变器?哪家公司装的?价格如何?
我们家周围有几颗桉树,不知道装了是不是会影响屋顶排水(是2层的)

发表于 2021-1-16 10:41 |显示全部楼层
此文章由 isawang2000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 isawang2000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
5222e 发表于 2021-1-16 10:59
liujack88 发表于 2021-1-16 07:53
白天你使用的太阳能发的电节约的电费加上你卖电的收入就是你投资的回报。晚上当然还是要用电网的电。 ...

谢谢

发表于 2021-8-29 15:05 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
大众太阳能 发表于 2020-12-6 21:46
10分钟平均电压过高会导致停机 而不是降低功率。

我们天天就处理这样的现象。

我读了你的英文解读,是下面这个意思吗?

电网最高,253V
太阳能要255V才能输出到电网,而255V已经超过253V了,如果10分钟太阳能都是这个255V的电压,就会被停机?
是inverter自己停机吗,还是电网那边远程控制停机?


还有就是这个是电网的原因吗?而跟安装和inverter没有关系?

发表于 2021-8-29 16:14 |显示全部楼层
此文章由 大众太阳能 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 大众太阳能 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
如果10分钟太阳能都是这个255V的电压,就会被停机
是inverter自己停机 这是逆变器设计原理
也是澳洲电网要求的

你可以做的,就是把这个吗,把逆变器10分钟平均电压门限改到258v,从而来减少逆变器自动停机的概率