我家现在下面是concrete,过几个月要搬家新家下面是subfloor,我现在有点担心鱼缸搬去新家subfloor承重行不行。
鱼缸长1.2m 宽38cm 高60cm,下面一个柜子也挺重。不知道放满水subfloor的承重受得了吗?
请教澳洲这里subfloor一般最大承重是多少吨/米,谢谢。
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-30 14:18 |显示全部楼层
此文章由 澳洲伶翎紫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 澳洲伶翎紫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
有点重. 直接站在stump上方可能还行. 站在joist上有点悬.

发表于 2020-8-30 15:12 |显示全部楼层
此文章由 gao.zhan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gao.zhan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
多虑了
都是按标准民用荷载设计的

发表于 2020-8-30 15:23 |显示全部楼层
此文章由 jeepup 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jeepup 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
看那一年的房子,越早的subfloor越结实,早年的桩和梁都是用硬实木建的。

发表于 2020-8-30 19:17 |显示全部楼层
此文章由 SSW 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 SSW 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 SSW 于 2020-8-30 19:21 编辑

上传了照片。
我就准备在那根梁下面放鱼缸(沿着梁的走向),作为living和dinning之间的隔断。
我算了下大致0.8-1吨/平米的局部压力。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2020-8-30 19:20 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 勤快猫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 勤快猫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
立柱顶千斤
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-30 19:40 |显示全部楼层
此文章由 澳洲伶翎紫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 澳洲伶翎紫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 澳洲伶翎紫 于 2020-8-30 19:45 编辑

1吨/平米约等于10KPa, 而10KPa的live load 绝对超过设计标准. 一般live load设计标准也就2,3 KPa左右而已. 而楼上有人说的民用设计,绝对不包括这么大的loading. 但是你要说会不会塌?那就不一定,这种东西余量还是挺大的. 而且你给一个房间的照片也没什么意义, 具体要看房子底下的bearer和joist stump的情况. 保险起见请结构工程师看一眼.

发表于 2020-8-30 21:08 |显示全部楼层
此文章由 gao.zhan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gao.zhan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
澳洲伶翎紫 发表于 2020-8-30 19:40
1吨/平米约等于10KPa, 而10KPa的live load 绝对超过设计标准. 一般live load设计标准也就2,3 KPa左右而已.  ...

“1吨/平米”?
宽38cm的鱼缸,高要超过长2.5m吗?

“live load设计标准也就2,3 KPa左右”?
左还是右?
81年89年的民用设计规范不都是1.5KPa”吗?

发表于 2020-8-31 12:30 |显示全部楼层
此文章由 澳洲伶翎紫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 澳洲伶翎紫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
gao.zhan 发表于 2020-8-30 21:08
“1吨/平米”?
宽38cm的鱼缸,高要超过长2.5m吗?


1吨每平米是楼主说的,我不知道他怎么算出来的,你去问他, 不要杠我.

没看过他的图纸怎么知道他是左是右? 左右也差不离多少, 反正到不了10KPa

81年89年的民用设计规范不都是1.5KPa”吗? 什么意思,看不懂

发表于 2020-8-31 12:49 |显示全部楼层
此文章由 bio 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 bio 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
买几个Acrow Prop 下去先顶上,防止joist 变形

发表于 2020-8-31 13:12 |显示全部楼层
此文章由 firststeps 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 firststeps 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
没问题的,担心也很简单,自己垫些砖头下去,顶住横梁就行啦
Advertisement
Advertisement

发表于 2020-8-31 13:34 |显示全部楼层
此文章由 gao.zhan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gao.zhan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
澳洲伶翎紫 发表于 2020-8-31 12:30
1吨每平米是楼主说的,我不知道他怎么算出来的,你去问他, 不要杠我.

没看过他的图纸怎么知道他是左是右?  ...

1,没说他的图纸,左还是右
在问你说的“live load设计标准也就2,3 KPa左右” 。左还是右?

2.没有左,有没有右。
以前的,现在的 AS 1170 民用规范live load设计标准都是1.5KPa
Minimum design loads on structures  - Dead and live loads
1989 - Structures supersede AS 1170.1–1981

发表于 2020-8-31 13:35 |显示全部楼层
此文章由 gao.zhan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gao.zhan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
gao.zhan 发表于 2020-8-31 13:34
1,没说他的图纸,左还是右
在问你说的“live load设计标准也就2,3 KPa左右” 。左还是右?

没有左,也没有右。

发表于 2020-8-31 13:52 |显示全部楼层
此文章由 澳洲伶翎紫 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 澳洲伶翎紫 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 澳洲伶翎紫 于 2020-8-31 13:57 编辑
gao.zhan 发表于 2020-8-31 13:35
没有左,也没有右。


不理解你和我杠1.5KPa和2,3KPa的区别是有什么意义. Civil Eng本来就是有一定的设计余量, 1.5KPa和2KPa区别真的minor. 而且你说的也只是AS的最低标准. 保不齐人家房子建造标准更高一点,你又知道了? 另外人家现在说的是10KPa的loading.我们说的是大海的问题,你在这里讨论小浴缸?

发表于 2020-8-31 14:48 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 MP417D 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 MP417D 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 MP417D 于 2020-8-31 14:49 编辑

我觉得没有1吨这么重吧 你看看你鱼缸的体积 放满水也不过200多公斤吧 下面的箱子有八百公斤?那也没办法搬吧

发表于 2020-8-31 15:48 |显示全部楼层
此文章由 gao.zhan 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 gao.zhan 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
澳洲伶翎紫 发表于 2020-8-31 13:52
不理解你和我杠1.5KPa和2,3KPa的区别是有什么意义. Civil Eng本来就是有一定的设计余量, 1.5KPa和2KPa区 ...

谢谢回复

知深知浅,普通常识
可左可右,心里忽悠