发表于 2017-8-7 12:47 |显示全部楼层
此文章由 二蛋爹 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 二蛋爹 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
两层新房子, brivis的controller,zoned,楼上楼下两区

1. 楼下outlet有热风出,但是风力不大,远不及楼上,温度提升很慢即使只开楼下这一区。一般能热到23度算命到顶了。
     entrance door有缝隙,能感觉到冷风进来, 不知道是因为heating在房顶热气供到楼下几乎丧失了,还是门没有seal好的原因求教。
2. 晚上睡觉时只开二楼,结果热爆了...在controller上设置的20度,结果楼下冰冷,楼上30度还在继续加热。controller在楼下,是不是因
     为controller在楼下,所以感温的sensor也在楼下,楼下温度没到20,结果楼上还在使劲吹。

等高人解答,不胜感激。
Advertisement
Advertisement

发表于 2017-8-7 12:53 |显示全部楼层
此文章由 jhsun3 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jhsun3 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 jhsun3 于 2017-8-7 12:59 编辑

樓下不熱,樓上很熱主要原音是熱氣都大量在樓上從通氣口出去了,推到樓下出氣口的熱氣力道不夠啊。。你可以把樓上的熱氣出氣口半開式,或不用的房間直接整個出氣口給關了就行了。這樣大量熱氣會去樓下了,樓上就算熱氣口是半開式,因為離機子近,出氣還是很強的。

所有的出氣口的板都可以全開,開一個小縫,或全關。主意的是,出氣口必須一半以上要全開的。。也就是說,你家如果有7個出氣口,你怎麼也要4個口全開,不然管道裏會氣壓太大,把那管道給撐破的。
这世上,只有挣不完的钱,没有输不完的钱。

发表于 2017-8-8 07:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 cristinalu 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cristinalu 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我也想知道分区的暖气是不是sensor只装在楼下的,因为听朋友也抱怨过相同问题。