查看: 2130|回复: 11

空调缺了制冷液是什么个状态? [复制链接]

发表于 2023-2-22 17:21 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 cwb1000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cwb1000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
家里空调有制热和制冷,以前没觉得最近家里party人来的比较多就感觉制冷效果不好。
不知道是空调本身有问题了还是制冷液不够。有啥简单的方法区分不?
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-2-23 16:33 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
人多了二氧化碳多,正常,你看下空调出风口的温度,如果在11-17度,应该没问题

发表于 2023-2-23 17:53 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 cwb1000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cwb1000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
che999 发表于 2023-2-23 17:33
人多了二氧化碳多,正常,你看下空调出风口的温度,如果在11-17度,应该没问题 ...

感谢 我只能看到房间里的管子 确实温度不是太低
我的最低也只能设到18度

就不知道是不是我的空调功率太小了。

发表于 2023-2-23 17:56 来自手机 |显示全部楼层
我一般开要么是四个房间 要么是厅和厨房都是70-80个平方。两个分区 如果两个分区一起开就150-160平方

发表于 2023-2-23 18:50 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cwb1000 发表于 2023-2-23 18:56
输入3.76kw
我一般开要么是四个房间 要么是厅和厨房都是70-80个平方。两个分区 如果两个分区一起开就150- ...

3.76乘以3.2 估计也就12kw的空调

人不多开80到90平方够了

开150平方,那就是功率少了一半,等于是一个yaris雅力士 1.3升排量的车的发动机, 装在一个本来需要2.5升排量的凯美瑞camry身上了,拖不动

发表于 2023-2-23 18:53 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 cwb1000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cwb1000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
che999 发表于 2023-2-23 19:50
3.76乘以3.2 估计也就12kw的空调

人不多开80到90平方够了

乘以3.2是什么意思?
确实有看到制冷9.9kw,但是输入功率3.76kw 最大4.4kw
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-2-23 21:03 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cwb1000 发表于 2023-2-23 19:53
乘以3.2是什么意思?
确实有看到制冷9.9kw,但是输入功率3.76kw 最大4.4kw

3.2是空调制冷系数

如果你的只有10kw制冷量,那么制冷系数就小于2.8了,说明空调老旧非常费电

现在的中央空调制冷系数大部分能做到3.7以上,意思就是说你的3.76kw输入功率,可以获得14kw的制冷量,就是说同样的耗电3.76kw获得的制冷量比你现在这个多40%(10kw vs 14kw制冷量)

10kw也就刚刚够80平米制冷,人多了就更不行了

如果10kw要拖150平米,那是天方夜谭

你就按人不多情况,按150kw/平米制冷量算

80平米 ,最好是用12kw制冷量 ,10kw勉强够80平米(属于下限)

150平米全开 最好是22kw制冷量

所以你家空调功率不够,可能当初设计时候,就是一次只开一半

评分

参与人数 1积分 +5 收起 理由
cwb1000 + 5 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-2-24 12:36 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 syszp 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 syszp 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
空调机滤网有没有定期清洗?

评分

参与人数 1积分 +2 收起 理由
cwb1000 + 2 感谢分享

查看全部评分

发表于 2023-2-24 14:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 cwb1000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cwb1000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
syszp 发表于 2023-2-24 13:36
空调机滤网有没有定期清洗?

屋里那个进风口吗?5年换过两次

发表于 2023-2-24 15:20 |显示全部楼层
此文章由 fengliu1234 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 fengliu1234 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
关注

发表于 2023-2-24 17:54 |显示全部楼层
此文章由 syszp 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 syszp 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cwb1000 发表于 2023-2-24 15:32
屋里那个进风口吗?5年换过两次

不需要更换啊,每半年清洗一次,用水冲就行,晾干后装回去。
如果有很多灰尘在那个滤网上,绝对会影响制冷效果的。

你先把这个滤网清洗一下,看看制冷有没有变化。
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-2-24 18:19 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 cwb1000 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cwb1000 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
syszp 发表于 2023-2-24 18:54
不需要更换啊,每半年清洗一次,用水冲就行,晾干后装回去。
如果有很多灰尘在那个滤网上,绝对会影响制 ...

嗯 刚换了一个月