发表于 2022-3-10 12:25 |显示全部楼层
此文章由 dabaodedouzi 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dabaodedouzi 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 dabaodedouzi 于 2022-3-10 13:45 编辑

actronair 空调不出冷风了

开机后 室内出风 控制面板显示run 的一直在flashing
然后之前是 开机一瞬间 外机会有三秒的压缩机启动声音 而现在 没有出现了
等大概2分钟左右 run不在闪烁 室内出风 室外风扇运转
猜测大概是softstarter或者capaciator坏了
电话了 actronair  他们也是说可能是这两个东西其中的 不工作了


自己有做了两次 power cycle 把外机外的 大旋钮switch 调到 off 然后等待30秒 和 一次3分钟

回室内 重新开机 依然无果

有没有高手 又遇到过同样的事情


这个soft start还不便宜 Google 了一下 600 左右光parts



以下是找到相关文件

How to Reset Your Actron Air Conditioner
The best first step is to reset the system.

Locate the switch on your electrical isolator. The electrical isolator switch can be located next to the outdoor unit. Or, if you have an older system, it may be found in the electrical meter box.
Please turn it off for at least 30 seconds.
Switch it back on.
Try turning the system on again and wait 10 minutes to see if the issue resolves.


whirlpool一个哥们说
Having worked with Soft Starters and VFD's for a long time in industry, you would be surprised how many times a fault can be cleared by a power cycle. Try that first, then if the fault leds either keep flashing, or restart flashing at the next start command, there is something else going on. My gut feeling is that the starter may be seeing a motor fault, short or open circuit, seized etc. Give the power cycle a go first, unless you have tried that.
出处https://forums.whirlpool.net.au/archive/9rvjwvnv
ht
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-3-10 15:49 |显示全部楼层
此文章由 HAL 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 HAL 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
直接换机器吧,也不贵

发表于 2022-3-10 17:11 |显示全部楼层
此文章由 dabaodedouzi 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dabaodedouzi 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
HAL 发表于 2022-3-10 16:49
直接换机器吧,也不贵

整个外机吗 没3000 换不了吧
ht

发表于 2022-3-15 11:30 |显示全部楼层
此文章由 HAL 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 HAL 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
dabaodedouzi 发表于 2022-3-10 18:11
整个外机吗 没3000 换不了吧

具体价格不了解,但是Actron air的机器本来就不贵

发表于 2022-3-15 11:40 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 whodidthat 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 whodidthat 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
softstarter 或者启动电容坏了。我家也是Actron,垃圾中的战斗机

发表于 2022-3-15 12:11 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 whodidthat 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 whodidthat 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家第一次坏是启动电容,第2,3次是softstarter.电容不要买国产的,换了三个,第二个直接爆了。楼主想知道细节可以私信。
Advertisement
Advertisement

发表于 2022-3-15 12:12 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 tzzx89 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 tzzx89 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我们上次也坏了,换了个啥花了500

发表于 2022-3-16 21:58 |显示全部楼层
此文章由 dabaodedouzi 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dabaodedouzi 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
whodidthat 发表于 2022-3-15 13:11
我家第一次坏是启动电容,第2,3次是softstarter.电容不要买国产的,换了三个,第二个直接爆了。楼主想知道 ...

今天换了个启动电容 继续工作了  
ht

发表于 2022-5-16 19:32 来自手机 |显示全部楼层
此文章由 beibei8448 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 beibei8448 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
dabaodedouzi 发表于 2022-3-16 21:58
今天换了个启动电容 继续工作了

你怎么换的啊?我家空调跟你这个一样。压缩机不启动。光吹风

发表于 2022-5-18 10:13 |显示全部楼层
此文章由 dabaodedouzi 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 dabaodedouzi 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
beibei8448 发表于 2022-5-16 19:32
你怎么换的啊?我家空调跟你这个一样。压缩机不启动。光吹风

我是最后厂家过来更换的 在最右侧有个盖板样式打开 里面有个大电容 像个放大版的银色五号电池的感觉 从下面可以看出来 电容鼓包了 如果你的也是鼓包了 买一个 换上去 搞定