楼主:david_aircon

[自购小窝] 有关空调维修的问题总结 [复制链接]

发表于 2023-10-25 10:11 |显示全部楼层
此文章由 che999 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 che999 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 che999 于 2023-10-25 10:13 编辑
genau 发表于 2023-10-24 22:00
醍醐灌顶!

还有一个遗留问题,可能是电机方面的。


那个小空间,确实很难,

troubleshooting你可以用plumber cctv camera,记得差点的ebay不到100,有20米,你拿进去管道看看,摄像头前面可以系个头巾什么的,看看有没有风,可以判断哪里是堵住的,风从哪里断的

先找到问题,之后都好办了,找问题阶段,time consuming,也费银子

我家是一楼装的两个7kw的分体,二楼中央,今后坏了,维修成本高了,你也可以这样设计
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-10-26 22:03 |显示全部楼层
此文章由 liujack88 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 liujack88 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
我家的中央空调似乎不工作了,是三菱的空调,不知道可不可以直接换一个三菱的空调,保留原有的管线和控制器。型号是Model FDC-61HEA。

发表于 2023-10-27 10:05 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
liujack88 发表于 2023-10-26 21:03
我家的中央空调似乎不工作了,是三菱的空调,不知道可不可以直接换一个三菱的空调,保留原有的管线和控制器 ...

你好Jack,

这是很老的一款空调,现在的三菱空调已经在2010年从R22升级到R410了,然后又在2020年被澳洲政府强制在6年内从R410升级到R32了。
空调厂家和fair trading对于管线的reuse是有很多conditions和restrictions的,否则要么影响空调正常使用、要么影响新空调保修、要么影响你的房屋保险。
具体情况只能具体inspection之后才知道。

发表于 2023-10-28 09:35 |显示全部楼层
此文章由 genau 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 genau 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
本帖最后由 genau 于 2023-10-28 10:01 编辑
che999 发表于 2023-10-24 12:39
12v和24v的不需电工,你也不用买大金的

到底是12v还是24v的还有管道大小mm,你上屋顶看看,买跟之前的一 ...


嗨,che999。
昨天我上屋顶初步检查了现场,发现如下信息:
1、分区面板供电为24V AC,如图一。
2、电机供电为24V AC,通过RJ12接口供电,如图二、图三。
3、Room2/3/4由一个电机集中控制,如图四。
4、所有的电源线、控制线通过图五的孔同道中人二楼的控制面板后面。
5、空调管道外部包裹了隔热层,无法准确测量尺寸。所以我测量了damper motor所在的部分,周长为39英寸、直径为320毫米,前者换算的半径为157毫米,和直接测量的结果很接近。因此,推算出管道的直径应该是300毫米,也符合澳洲标准150/200/250/300/350。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2023-10-28 09:55 |显示全部楼层
此文章由 genau 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 genau 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
genau 发表于 2023-10-28 09:35
嗨,che999。
昨天我上屋顶初步检查了现场,发现如下信息:
1、分区面板供电为24V AC,如图一。

如下是目前和未来的原理图。
初步考虑的步骤如下:
1、取下old Damper Motor。
2、将现有分叉口连接到空调机。
3、切开通往Room 2/3/4的三根管道。
4、将old Damper Motor接到Room 4的管道中。
5、将Damper motor new 1接到Room 3的管道中。
6、将Damper motor new 2接到Room 2的管道中。
7、将三个Damper Motor的线穿过天花板,接到6区面板后面。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x

发表于 2023-11-9 17:48 |显示全部楼层
此文章由 bobova 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 bobova 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david 您好,

我家的空调现在外机风扇有转动,  但是听不到压缩机启动,而且 没有冷风出来.

拆开外机壳后, 发现有电线烧了.  请问可能是什么故障, 应该怎么处理.

非常感谢您的帮助





本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
Advertisement
Advertisement

发表于 2023-11-11 06:24 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
bobova 发表于 2023-11-9 16:48
david 您好,

我家的空调现在外机风扇有转动,  但是听不到压缩机启动,而且 没有冷风出来.

你好,这个必须请专业人士,专业人士,专业人士 做。重要事情说三遍。这个小的来说是空调维修,大的来说涉及到到你的房屋保险

发表于 2023-11-11 06:27 |显示全部楼层
先查一下你家房屋保险包括家电这部分吗?包括的话要一份检查报告+报价即可。
f这段线烧了最主要是绝缘老化,或者有冷凝水顺流而下。当然压缩机过流,昆虫咬食…都有可能

发表于 2023-11-11 11:07 |显示全部楼层
此文章由 cyber 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cyber 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
你好David,请教一个问题。 我7月装了三菱电机14Kw的空调,制冷和制热都很满意。不过我发现控制面板上显示的回风口温度跟房间实际温度总是相差比较大。昨天室外温度40,我设定空调温度26. 房间温度很快就降到24,但控制面板上显示的回风口温度总是在36以上,开了将近5个小时回风口显示温度才降到32左右. 我想问问这会影响空调的变频吗?会不会一直全功率运行?即使室温已经比预设的温度要低了,但回风口的温度还是比预设的温度高。回风口的滤网我经常吸尘和清洗。谢谢!

发表于 2023-11-11 11:20 |显示全部楼层
此文章由 bobova 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 bobova 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2023-11-11 06:27
先查一下你家房屋保险包括家电这部分吗?包括的话要一份检查报告+报价即可。
f这段线烧了最主要是绝缘老化 ...

非常感谢 David抽空看我的帖子,  并提供宝贵建议.

Best wishes!

发表于 2023-11-12 08:01 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
cyber 发表于 2023-11-11 10:07
你好David,请教一个问题。 我7月装了三菱电机14Kw的空调,制冷和制热都很满意。不过我发现控制面板上显示 ...

你好,很很好的问题。回风温度是你的温度监测点。
会影响变频和室内温度的,你的设置温度-回风口温度=工作频率。三菱电子是真正的全桥逆变器,所以回风和设置温度温差越大,工作频率越高,反之会越低。
建议你安装一个外接温度传感器,放在主卧里面,这样检测温度点就是主卧了。
bobova 发表于 2023-11-11 10:20
非常感谢 David抽空看我的帖子,  并提供宝贵建议.

Best wishes!

您客气了

发表于 2023-11-12 11:00 |显示全部楼层
此文章由 cyber 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 cyber 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
david_aircon 发表于 2023-11-12 06:31
你好,很很好的问题。回风温度是你的温度监测点。
会影响变频和室内温度的,你的设置温度-回风口温度=工 ...

Thanks,David!

发表于 2023-11-22 21:59 |显示全部楼层
此文章由 david_aircon 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 david_aircon 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整

您客气了。

发表于 2023-11-26 18:17 |显示全部楼层
此文章由 jd_chen1978 原创或转贴,不代表本站立场和观点,版权归 oursteps.com.au 和作者 jd_chen1978 所有!转贴必须注明作者、出处和本声明,并保持内容完整
您好David。想请教一个问题:
家有大金空调出风口漏水有一阵子,拆开发现水槽过溢,排除了管道堵塞。屋顶有个“Easy 20”超烫,而且无法将水槽的水泵上屋顶。请问是这个“Easy 20” 不正常工作造成水槽过溢漏水吗?哪里可以买到这个配件?谢谢!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x