新足迹

标题: 中央空调超大缺点,只能分区控制出风口,不能实现每个房间单独控制。所有卧室和所有功能区这样分,怎么办? [打印本页]

作者: c4pe    时间: 2024-11-23 07:16
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: JhYu    时间: 2024-11-23 07:31
只能看看multi head split system, 有内机的那种。这样每个房间可以控制了。
作者: Gillsha    时间: 2024-11-23 09:24
本帖最后由 Gillsha 于 2024-11-23 10:26 编辑

现在multi head split system 室内机有一种叫ceiling cassette,不是挂墙上的,没有那种凸出的感觉。
作者: akaka    时间: 2024-11-23 10:49
每屋独立一个zone,升级智能面板,每个用户都用app控制就好了,遥控器都省了,这年头谁没有个手机啊
作者: 黃國龍    时间: 2024-11-23 12:36
每屋独立一个zone,升级智能面板,每个用户都用app控制溫度就好了,每個ZONE都可以單獨設定溫度
作者: tyler_kwok    时间: 2024-11-23 13:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 水小米    时间: 2024-11-23 13:18
好像所有正规dealer都不建议一个房间一个zone  问了至少10家大金和Actron的dealer


作者: 挑灯亮剑    时间: 2024-11-23 13:22
当然可以控制每个房间,加钱。
作者: kimikudo    时间: 2024-11-23 14:56
可以,贵点而且容易坏,不差钱得话什么都不是问题
作者: joaquin    时间: 2024-11-23 15:16
当然可以,就是加钱。。。。
作者: satan_1999    时间: 2024-11-23 16:23
daikin 和 mutisubishi 都有VRV VRF 可以 每个 房间接  一般空调outlet 或者 bulkhead outlet。

https://commercial.daikin.com.au ... ge/vrv-indoor-units

https://commercial.daikin.com.au ... or-units/fxdq-tv1ca
https://commercial.daikin.com.au ... door-units/fxaq-avm

这个比ducted system 贵的地方就是每个出风口都要 400~1200.
作者: c4pe    时间: 2024-11-24 18:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: c4pe    时间: 2024-11-24 19:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: c4pe    时间: 2024-11-24 19:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: c4pe    时间: 2024-11-24 19:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: c4pe    时间: 2024-11-24 19:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: c4pe    时间: 2024-11-24 19:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: c4pe    时间: 2024-11-24 19:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaomiaustralia    时间: 2024-11-24 19:29
我家就是每个房间可以独立控制
作者: c4pe    时间: 2024-11-24 19:29
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 明月星光    时间: 2024-11-24 19:31
1拖多分体。ducted还有噪音和管道内灰尘清洁问题。
作者: c4pe    时间: 2024-11-24 19:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: c4pe    时间: 2024-11-24 19:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: c4pe    时间: 2024-11-24 19:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tyler_kwok    时间: 2024-11-24 19:38
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: c4pe    时间: 2024-11-24 19:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: itisperfect    时间: 2024-11-24 20:32
我的可以每个房间控制温度。 但是最大的问题在于不可以一个房间制热一个制冷, 只可以调节温度。这是你需要的吗?
一般楼上楼下分开的。
作者: c4pe    时间: 2024-11-25 05:51
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: itisperfect    时间: 2024-11-25 06:32
c4pe 发表于 2024-11-25 06:51
这就可以了。你用的是multi head split system吗?一个外机很多内机的这种?感谢 ...

Ducted. 外面一个主机,每个房间里都有自己internal unit 的。
空调安装师会告诉的你的…
Ducted 的舒服很多。

作者: c4pe    时间: 2024-11-25 06:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: c4pe    时间: 2024-11-25 06:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: akaka    时间: 2024-11-25 06:58
c4pe 发表于 2024-11-24 20:21
你这个功能太高级了。你说的是控制每个出风口的开关,还是每个房间的温度风速还有模式?

哪个牌子的有ap ...

这都是中央空调基本功能啊,一般空调厂商都支持几个主流控制面板集成,app是跟着控制面板的,空调dealer会搞定的


我们家大金集成的是airtouch,每个zone独立开关,虽然温度是统一的,但可以用独立风量来控制冷热感觉,比如说zone1怕冷只吹5%不闷热就行,zone2怕热就吹100%,还能跟google home或者alexa集成,有时候懒得碰手机,我就吼一声hey google开空调什么的,方便的很


作者: c4pe    时间: 2024-11-25 07:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: c4pe    时间: 2024-11-25 07:17
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: akaka    时间: 2024-11-25 07:31
c4pe 发表于 2024-11-25 08:15
你的空调是后装的吗?还是建房的时候就是选的大金?

大金好像很牛。但是现在的volume builder都是默认选 ...

我喜欢大金,懒得琢磨有的没的,选高端市场主流品牌就没错了,volume builder也可以选大金,加点钱而已

以前用metricon盖新房选了大金,用了5年很好

后来搬家原先的中央空调不记得什么牌子了不太给力,就换了大金,重用管道,只换了主机和外机,目前很满意

装修一个投资房,把原先烂七八糟的split全拆了,换了大金中央空调,租客很满意住的很开心

我有个朋友家是fujisu中央空调,人家也用的很开心没毛病,我猜中央空调都差不多吧,我装修换掉的那个已经小20年老了,说不定新的时候也很好用的
作者: c4pe    时间: 2024-11-25 07:42
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: c4pe    时间: 2024-11-25 07:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xueshuyz    时间: 2024-11-25 08:14
当时换空调的时候就因为这个原因,另外觉得管道很难清洁,就安了multi head split system. 我们怕冷,孩子们怕热,所以各自控制各自的就好了!另外我们白天基本上所有人都在阳光房里工作学习,所以只要开那一个屋子就好,只是睡觉前每个卧室开一下,所以感觉更省电。
作者: c4pe    时间: 2024-11-25 08:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: vinzchang    时间: 2024-11-25 08:40
https://www.panasonic.com/au/hvac/products/control-system/individual-controller/smart-zone-controller.html
作者: c4pe    时间: 2024-11-25 08:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: willinsau    时间: 2024-11-25 08:57
作为一个专业的空调dealer,我来说一说吧:
1,所谓ducted system,可以理解为一台大内机,然后大内机通过管道通到各个房间。优点:风大,降温快,舒服,价格比较适中。 缺点,不能精确的控制温度,一般来讲,温度是采集控制面板所在的位置的温度,每个房间的温度可能和控制温度有差别。(每个房间都是通过damper控制支管的开合来控制温度。)当然,也可以每个房间安装独立温度探头,控制自己房间zone的开合。但这样费用就大大增高了。
2,MultiSplit 和 VRV。这两种都是多主机的方案。multisplit 就是每台内机通过铜管直接联系到外机。而VRV 是各个内机汇总后连接到外机。对于multisplit来讲,一般房子小,机器少(2-3台)价格就比VRV合适的多。对于豪宅,现在基本选择VRV方案。
3, Multisplit或者VRV因为是每个屋子都有一台独立的内机,所以自主温度可调。但也因为这样,价格会比Ducted 高很多。基本都是翻倍还多。
4,关于品牌,目前如果是赠送的,默认的都是SAMSUNG 或者FUJISHU,原因就是这两种DEALER拿货价很低,BUILDER并不关心效果,只要报价低,在保修期内不出问题就可。所以少见DAIKIN或者MITSHUBISHI ELECTRIC。这两种是TOP ONE的品牌。区分来讲,个人认为DAIKIN技术较老,但是比较皮实。 MITSHUBISHI ELECTRIC很多先进技术,但是总给人感觉有点娇贵。 注意,MITSHUBISHI HEAVY是另外一个牌子,属于二线品牌。
5,关于温控系统。现在基本主流的厂家,DUCTED系统都有配自己原装的ZONE CONTROLLER,但是从节省成本来讲,很多DEALER用的都是墙上的开关按钮控制ZONE,原因就是成本的问题。不管是POLY AIR的 AIR TOUCH,还是DAIKIN 原装的ZONE CONTROLLER,价格都会高出个1,2K。加上人工材料的,这都是要考虑的因素。
作者: 大头爸爸    时间: 2024-11-25 09:14
现在中央空调完全可以一个房间一个Zone啊
作者: c4pe    时间: 2024-11-25 09:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: c4pe    时间: 2024-11-25 09:21
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: willinsau    时间: 2024-11-25 09:25
c4pe 发表于 2024-11-25 10:21
最多几个zone?我需要5个

基本都能支持到8个zone
作者: willinsau    时间: 2024-11-25 09:26
c4pe 发表于 2024-11-25 10:20
vrf vrv是什么?这个不太懂。

VRV 是 DAIKIN注册的牌子。其他公司不能用VRV这个词。
所有都叫做VRF了。一样的。
作者: c4pe    时间: 2024-11-25 09:32
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 大头爸爸    时间: 2024-11-25 09:36
c4pe 发表于 2024-11-25 09:21
最多几个zone?我需要5个

我刚装的大金,8个Zone
作者: willinsau    时间: 2024-11-25 09:37
c4pe 发表于 2024-11-25 10:32
感谢。你觉得我这个情况选什么比较好?感谢

你是什么情况?新建的房子还是旧房子?屋顶是尖瓦顶还是平colorbond顶?一层还是2层?
一般来说,能装duct还是建议用duct,省钱,效果好。可以搭配4zone controller+WIFI ,。
作者: c4pe    时间: 2024-11-25 09:52
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: willinsau    时间: 2024-11-25 09:59
2层,每层100的话,估计用ducted起码16KW起。用5,6-zone的话,DAIKIN原装zone,加WIFI,linear bar grille大概是14000-16000;用VRV的话,如果是5间房+1个厅,大概是32000-35000吧。具体要看你的户型。另外,由于你是平顶,能不能装ducted,还要看有没有地方。
作者: cornmarry    时间: 2024-11-25 10:02
willinsau 发表于 2024-11-25 10:37
你是什么情况?新建的房子还是旧房子?屋顶是尖瓦顶还是平colorbond顶?一层还是2层?
一般来说,能装duc ...


屋顶是尖瓦顶, 而且面积很大,这种适合装ducted的中央空调吧?

能请教两个问题吗:

1. 我想把中央空调的进风口放在二楼通风的地方,这样能吸新鲜空气然后送到卧室。这种想法对吗?

2. 二楼我有6个房间,大金ducted空调有这么大的功率吗?

非常感谢,分分伺候。
作者: c4pe    时间: 2024-11-25 10:04
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: aiyouv    时间: 2024-11-25 10:06
c4pe 发表于 2024-11-24 20:23
根本不是电费的问题,老人怕冷。和我们年轻人不是一个温感。怎么解决这个问题。感谢 ...

我用的是最原始的办法,就是把老人房间里面的出风口给拧上,出风口不是有个圆盘的东西吗,拧得严实点儿就基本不出风了
作者: c4pe    时间: 2024-11-25 10:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: akaka    时间: 2024-11-25 10:31
c4pe 发表于 2024-11-25 08:42
查了一下。这个airtouch是一个第三方的空调控制面板,兼容很多不同品牌的空调。个人不喜欢第三方的东西容 ...

为了有自己厂商的控制面板而选空调,是不是本末倒置了?选空调难道不是先看空调本身么?

控制面板的作用是发命令,都是公开协议,只要厂商自己支持集成,都没问题,我之前盖新房的大金是自己品牌的控制面板,现在这个用airtouch是看中了面板逻辑更流畅,大金自己的有点土而已
作者: c4pe    时间: 2024-11-25 10:47
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: itisperfect    时间: 2024-11-25 11:32
我的每间房间都有测温计的, 但是位置不是很好(高点) 装的时候注意。 我一个是一拖五, 一个就一个”头”。
我还以为所有的空调都可以每个房间调节气温的。 万一我喜欢23度、 别人喜欢27 度呢, 那怎么用。
最好的是空气出口在天花板上, 温度比较稳定。(  再装个风扇, 睡觉用$)
作者: southsydneyfish    时间: 2024-11-25 12:35
中央空调最大缺点就是容易油烟通过进气口,串味到房间里.

我家现在就是深受其害
作者: akaka    时间: 2024-11-25 12:37
c4pe 发表于 2024-11-25 11:47
你现在选手机只看打电话这个功能吗?世界变了。人的要求越来越高了。

这跟功能没关系,功能是由空调系统本身决定的,能不能zone,能不能独立控制出风,能不能单独温感,能不能多scheduler,等等等等,都是空调限制的,控制面板决定不了

控制面板就只是个UI,举个例子,同样是zone control,放在第一页还是第二页菜单这个不同的control panel设计不一样。

大金自己有Airhub也是smart control panel也有手机app,我觉得有点丑,但投资房上租客也没嫌弃丑,用的很开心,而我自己偏好Airtouch,都是个人选择而已
作者: itisperfect    时间: 2024-11-25 12:39
southsydneyfish 发表于 2024-11-25 13:35
中央空调最大缺点就是容易油烟通过进气口,串味到房间里.

我家现在就是深受其害 ...

原来如此。 所以我的一个是单独的。 这个头离厨房稍微近了点
作者: southsydneyfish    时间: 2024-11-25 13:22
itisperfect 发表于 2024-11-25 13:39
原来如此。 所以我的一个是单独的。 这个头离厨房稍微近了点

是,进气口离厨房越远越好,而且厨房区本身不要有出风口。

作者: c4pe    时间: 2024-11-25 14:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: c4pe    时间: 2024-11-25 15:03
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: c4pe    时间: 2024-11-25 15:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: willinsau    时间: 2024-11-25 15:19
cornmarry 发表于 2024-11-25 11:02
屋顶是尖瓦顶, 而且面积很大,这种适合装ducted的中央空调吧?

能请教两个问题吗:

1,尖顶可以上人的话,装ducted是挺合适的。但是只有新房子才能布管到楼下。否则,很少有可能楼下也可以做的(没法走管)
2,回风口一般装在走廊或者客厅里面。也可以接个支路新鲜空气。
作者: willinsau    时间: 2024-11-25 15:23
c4pe 发表于 2024-11-25 11:04
builder说默认就是ducted,所以就是能装ducted。但她说是不能单独控温。所以在这里想其它方案。ducted有 ...

ducted 是可以装独立控温的。DAIKIN20KW以下是可以用linear controller的。也就是每屋加装sersor和linear damper。
但是一般不这么做,因为一个屋子+sensor+换 controller,假如4个区下来,成本一般就要加3000了。这样做一般不推荐。
当然,也可以在某个屋子的支路上加装一个damper,墙上装一个按钮。
作者: willinsau    时间: 2024-11-25 15:24
southsydneyfish 发表于 2024-11-25 13:35
中央空调最大缺点就是容易油烟通过进气口,串味到房间里.

我家现在就是深受其害 ...

改一下回风口的位置。估计你家回风口在厨房附近。
作者: wang100    时间: 2024-11-25 16:02
大金是很牛,我去年按的新空调调试的时候没成功,等了10多天来了一个技术给搞好了,使用了两个月又坏了,预约维修要等一个月,那时正好是大热天40度,房子根本不能住,害的我们全家天天晚上开车到投资房住,连一个道歉都没有,我会永远记住他们的。
作者: c4pe    时间: 2024-11-25 16:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: itisperfect    时间: 2024-11-25 16:26
本帖最后由 itisperfect 于 2024-11-25 17:31 编辑
c4pe 发表于 2024-11-25 15:56
你家每个房间可以单独调温度吗?什么牌子什么型号的?感激不尽,太厉害了。

我一个是一拖五, 一个就一 ...


可以。
Daikin、型号不知。 这是非常基本的空调技术吧。 你的空调师肯定知道的。
Ducted .
作者: itisperfect    时间: 2024-11-25 16:27
本帖最后由 itisperfect 于 2024-11-25 17:31 编辑
c4pe 发表于 2024-11-25 16:05
为什么出风口在天花板上温度会比较稳定呢?有空调还用电扇干什么?电扇是dust collector,比较难打理。感 ...


Air blows downwards if the vent is on the ceiling , straight forward if on the wall panel .
Fan - better at night.  Also helps air con work faster .
作者: itisperfect    时间: 2024-11-25 16:32
我看你叫个aircon 专业人士看看吧。 不然你的建筑师或室内装潢师也应该可以告知吧。
作者: RACG    时间: 2024-11-25 17:56
southsydneyfish 发表于 2024-11-25 13:35
中央空调最大缺点就是容易油烟通过进气口,串味到房间里.

我家现在就是深受其害 ...

这可能是安装的人装得不好。一般排废气的口和进风口要距离6米以上。你家装的满足要求吗?
作者: danielweng    时间: 2024-11-25 21:01
水小米 发表于 2024-11-23 14:18
好像所有正规dealer都不建议一个房间一个zone  问了至少10家大金和Actron的dealer

...


Actron 这个牌子怎么样,看了下是澳洲老品牌,技术也很新,分控很牛的样子,比大金还先进。 本人目前在用大金,没啥毛病。
作者: c4pe    时间: 2024-11-25 21:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: danielweng    时间: 2024-11-25 21:16
c4pe 发表于 2024-11-25 22:14
Actron的先进体现在哪里?它的分控好在哪?

每个房间温控,用移动温控器来探测和控制。触控面板也比大金高级。

https://actronair.com.au/controls/
作者: both    时间: 2024-11-25 21:54
本帖最后由 both 于 2024-11-25 21:56 编辑

我家空调可以分8个区,分别控制独立开关,五个卧室都足够用了

[attach]2529314[/attach]
作者: akaka    时间: 2024-11-26 07:27
c4pe 发表于 2024-11-25 16:03
感谢分享。你用的smart control panel有没有什么特别的功能?手机控制开关,语音控制,一键所有空调全关 ...

具体你上油管搜一下各个品牌smart control panel demo不就清楚咯,网友们又不会给你写操作手册
作者: southsydneyfish    时间: 2024-11-26 07:57
willinsau 发表于 2024-11-25 16:24
改一下回风口的位置。估计你家回风口在厨房附近。

回风口你指的是这个吗?

[attach]2529322[/attach]
作者: southsydneyfish    时间: 2024-11-26 08:05
RACG 发表于 2024-11-25 18:56
这可能是安装的人装得不好。一般排废气的口和进风口要距离6米以上。你家装的满足要求吗? ...

我家是duplex,双层的。

中央空调的进气口在二楼,离楼梯大概3m这样。

但楼下是开放式厨房,油烟一大,就会从厨房窜出来然后,油烟还是热的,自然顺着楼梯往二楼走就跑进气口那去了。

加上空调出风口还是这样一个分布,更是容易进油烟。

[attach]2529324[/attach]
作者: 流金岁月76    时间: 2024-11-26 08:13
我觉得简单可靠有备份是最好的。

你的案例,我有可能会选择装两套,一套普通的中央空调,老人房的通风口直接手动调到最小,和你目前做的一样;老人房单独装一套分体式空调,他们自行控制。

万一中央空调主机坏了,你们还有一个房间救急。

还有一个办法是装两套中央空调,楼上一套、楼下一套,互为备份。这个不太必要,但是和建房的总费用比,多不了多少钱。
作者: satan_1999    时间: 2024-11-26 19:35
本帖最后由 satan_1999 于 2024-11-26 21:13 编辑
c4pe 发表于 2024-11-24 20:42
你知道为什么house一般都是默认选ducted吗?而公寓为什么是每个房间可以单独控温的?感谢 ...


贵啊
我也在设计这个 12 个出风口 要比ducted 贵了15K , 主机贵1000,要2个主机 ( 1个16kw, 一个22kw)

但是很多开发区域没必要独立温度 控制

我感觉综合下就好, 开放空间用 ducted (这样不需要damper) , 卧室用 compact bulkhead outlet ( 就是VRV or VRF)

用daikin, Mitsubishi Electric , Actron Air 都有这样的功能 (他们支持混合安装) Mitsubishi Electric 效率最该但是 比 大金便宜一点

完全算下来要 完全是VRV+ compact bulkhead outlet 4w~5W,混合安装要3W~4W  , 完全ducted system就是 2.5W
作者: che999    时间: 2024-11-29 15:53
c4pe 发表于 2024-11-25 07:49
你这个听起来不像是ducted哇。ducted怎么会有internal unit?能发一下你家空调的型号吗?感激不尽。

听 ...

当然舒服了,duct的口一般在房屋中间,可以四面出风,不像split在墙上

而且duct区域大,一个房间走到另外一个都是空调,公共区域也是空调,当然舒服

要单独控制房间温度的经济适用型的duct空调吗?澳洲有的,actron air

https://actronair.com.au/controls-residential/neo/

https://actronair.com.au/ducted/advance/
作者: c4pe    时间: 2024-11-30 07:25
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: che999    时间: 2024-11-30 08:31
c4pe 发表于 2024-11-30 08:25
控温跟经济适用没啥关系。如果不能控温你设定22度,老人孩子会觉得冷。而且你客厅到了22度,你卧室是可能 ...

所以你没看我的link啊

市场上这个价位能温控房间,只有Actron air,由于他们是一套设计的,外机和温控设备结合较好,所以温控后,外机能ramping down,到很小,然后就省电了
作者: che999    时间: 2024-11-30 08:36
southsydneyfish 发表于 2024-11-26 09:05
我家是duplex,双层的。

中央空调的进气口在二楼,离楼梯大概3m这样。

所以你家这种,今后怀了换的时候

适合,楼上ducted,回风口也放楼上

楼下两个房间,直接装两台split就好了

或者做两个回风口,和楼上楼下分开
作者: ancient_fan    时间: 2024-11-30 20:18
che999 发表于 2024-11-29 16:53
当然舒服了,duct的口一般在房屋中间,可以四面出风,不像split在墙上

而且duct区域大,一个房间走到另 ...

Actron air。呵呵。
作者: wang100    时间: 2024-12-3 16:07
c4pe 发表于 2024-11-25 17:24
大金这么差吗?等这么久才来修,太夸张了吧?你觉得哪个牌子好?

只按过这一个牌子,都是水冷,没用过其他牌子,不能推荐你。
作者: c4pe    时间: 2024-12-3 17:41
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: whjheu    时间: 2024-12-3 20:25
半专业,试着回答一下问题。楼主所谓中央空调,其实是Ducted Aircon,风管机的意思。

这种空调是把冷风/热风从内机一端吹出来,通过管道输送到各个房间/区域的出风口的,通过回风管道从另一端进气。空调吹出来的风是同一个来源,也就是风的温度是一样的,可想而知每个房间分别控制温度其实是很难的。大金自己新出的Airhub也只是宣传可以正负2度的样子,其实实现的原理就是通过感温探头和Zone Damper配合,调节出风量的大小来微调温度。想要这个房间20度,那个房间27度这样的大温差是不可能的。

这种空调就是一种相对廉价的全家空调的解决方案。想要高级一些,还是要Multihead或者VRV。
作者: c4pe    时间: 2024-12-3 20:58
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: whjheu    时间: 2024-12-4 20:14
c4pe 发表于 2024-12-3 21:58
Multihead和VRV好在哪里能不能说一下?感谢

缺点:

ChatGPT帮你搜索一下吧

1. Ducted Aircon(中央空调)
优点:
全屋统一温控:一个系统可以覆盖整个空间,温度控制更均匀。
美观性强:隐藏在天花板内,只有出风口可见,适合追求简约设计的环境。
静音效果好:室内机位于隐藏区域,噪音较低。
高效适用大空间:特别适合较大的家庭、办公室或商用场所。
缺点:
初始安装成本高:需要专业安装,涉及管道设计和建筑改造。
灵活性差:无法针对单个房间独立开关或调节温度(除非安装区域控制器)。
能耗较高:如果整套系统都开,可能会为不使用的区域供冷或供暖。
维护复杂:管道需要定期清洁,维护成本较高。
2. Multihead(多联机)
优点:
独立控制:每个房间有自己的室内机,能单独控制温度和开关,节能性更强。
安装灵活:可以根据房间布局选择合适的室内机(壁挂式、风管式等)。
较低成本:比VRV或中央空调初装成本低。
适中外观:虽然不如中央空调隐蔽,但也比传统分体式空调更节省空间。
缺点:
外机容量限制:一个室外机连接多个室内机,但超出负荷时会降低效率。
美观性稍差:室内机会暴露在房间内,可能影响部分设计风格。
适用中小型空间:对于特别大的房屋或商用场所可能功率不足。
3. VRV(Variable Refrigerant Volume,变冷媒流量)
优点:
高效能调节:冷媒流量可以根据实际需求调整,节能性极高。
区域独立控制:每个区域或房间可以实现精准的温控,适合多房间的复杂需求。
模块化设计:可扩展性强,适用于中大型住宅、商业或工业环境。
长远节省成本:尽管初始投入较高,但节能效果显著,长期运营成本更低。
缺点:
高安装成本:系统复杂,需要专业安装团队设计和调试。
技术依赖性强:需要技术娴熟的维修服务人员,维护成本较高。
不适合小空间:对小型住宅或有限房间的空间使用不够经济。
适用场景总结:
Ducted Aircon:适合注重整体外观、需要覆盖大空间的家庭或商用场所。
Multihead:适合中小型空间或预算有限但追求灵活性的用户。
VRV:适合追求高能效、多区域独立控制,且愿意承担高初始成本的中大型建筑或高端住宅。
如果你能提供更具体的需求,比如房屋大小、预算、个人偏好,我可以帮你更具体地分析哪种系统最适合你。 ????

作者: c4pe    时间: 2024-12-4 21:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: ancient_fan    时间: 2024-12-4 22:47
c4pe 发表于 2024-12-4 22:15
下面是我家的情况:
房屋除开车库,220平米。两层,层高都是2.7米
预算自由。
每个房间可以控温(不需要冷热同时开启)


这一条就决定了只能上VRV。

多头也凑合,但是室内机不好看。
作者: c4pe    时间: 2024-12-5 06:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: c4pe    时间: 2024-12-5 07:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: c4pe    时间: 2024-12-5 07:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: whjheu    时间: 2024-12-5 15:33
c4pe 发表于 2024-12-5 07:56
ducted中央空调也是每个房间可以控温(不需要冷热同时开启)哇

我看的4个牌子的中央空调全部可以每个房 ...

跟主控温度上下差个2度,最多了,你看图上也是吧。




欢迎光临 新足迹 (https://oursteps.co/bbs/forum.php/bbs/) Powered by Discuz! X3.4